您现在所在的是:

电工技术

回帖:47个,阅读:3848 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
14045
465010287 版主
文章数:6333
年度积分:88
历史总积分:14045
注册时间:2012/10/11
发站内信
发表于:2019/9/20 23:46:16
#30楼
这个选型产品也很重要,国产的品牌堪忧.想问一下,那个接触器的上端空开多大的
20727
jinqiaoma
文章数:5449
年度积分:162
历史总积分:20727
注册时间:2009/5/15
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/9/21 5:27:23
#31楼
电压降1伏,对12伏线圈来说是8%还多,我们浮球控制用的是32伏交流继电器,暂时没发现过问题,井下环境潮湿,也不怎么敢用开关电源。
浮球实现自动,需要注意的问题多多,我们供水泵站刚出了一次问题:主供水泵位置低于河面,泵房集水坑排水靠浮球自动控制潜水泵,浮球坏了,潜水泵没启动,把主供水泵泡了,现在又在集水坑增加两个浮球,并在启动点上,要求每天巡检的用浮球启动试验一次。
[此贴子已经被作者于2019/9/21 5:34:40编辑过]
10674
yutianhe95
文章数:3462
年度积分:416
历史总积分:10674
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2019/9/21 16:31:21
#32楼
以下是引用4650102872019/9/20 23:46:16的发言:
这个选型产品也很重要,国产的品牌堪忧.想问一下,那个接触器的上端空开多大的
施耐德C32N,D50的
此帖发自手机工控论坛
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
4888
想想看
文章数:1472
年度积分:53
历史总积分:4888
注册时间:2008/5/16
发站内信
发表于:2019/9/22 21:00:06
#33楼
这个控制电路存在一大缺陷,就是用了kA1完全是多此一举。可以把热继与缺相保护的常闭点串联在kM回路中,既少用元件又减少故障。最关键是万一kA1回路出了故障平时根本不会发现,而当热继动作时因kA1不动作保护就不起作用了。
8018
蜀中之首
文章数:5230
年度积分:50
历史总积分:8018
注册时间:2018/5/27
发站内信
发表于:2019/9/22 22:52:11
#34楼
以下是引用yutianhe952019/9/20 11:56:37的发言:
以下是引用蜀中之首2019/9/20 11:52:47的发言:
还个问题,如果只是这小继电器的因,应该早发现,不该等接触器玩完,小继电器也归西了
他们打到手动试完后都直接打到自动状态不去管了,结果恰恰就自动出问题了。
真凶找到了?
真凶就是你没有责任心表情
5034
企鹅
文章数:1319
年度积分:145
历史总积分:5034
注册时间:2007/6/30
发站内信
发表于:2019/9/22 23:48:16
#35楼
个人觉得,是你远程的液位浮球的高液位信号取反 ,导致的(类似于,接触器自锁接常闭)
5034
企鹅
文章数:1319
年度积分:145
历史总积分:5034
注册时间:2007/6/30
发站内信
发表于:2019/9/22 23:52:28
#36楼
回复 #33楼 想想看
是的,特别是质量不行的
10674
yutianhe95
文章数:3462
年度积分:416
历史总积分:10674
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2019/9/23 8:48:55
#37楼
以下是引用企鹅2019/9/22 23:48:16的发言:
个人觉得,是你远程的液位浮球的高液位信号取反 ,导致的(类似于,接触器自锁接常闭)
浮球线就两根芯,浮起来接通,沉下去断开,不是带NCNO的三芯和四芯,不存在你说的问题的,只要高低不反。
此帖发自手机工控论坛
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
10674
yutianhe95
文章数:3462
年度积分:416
历史总积分:10674
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2019/9/24 19:16:17
#38楼
以下是引用想想看2019/9/22 21:00:06的发言:
这个控制电路存在一大缺陷,就是用了kA1完全是多此一举。可以把热继与缺相保护的常闭点串联在kM回路中,既少用元件又减少故障。最关键是万一kA1回路出了故障平时根本不会发现,而当热继动作时因kA1不动作保护就不起作用了。
你说的在理,这也是用常闭触点的好处,说到这我就有另一个问题请教下:就是为什么高压柜的停止,急停基本都是常开?无论从反应时间,机械部分还是断线角度考虑,NC都是优于NO的。
此帖发自手机工控论坛
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
4888
想想看
文章数:1472
年度积分:53
历史总积分:4888
注册时间:2008/5/16
发站内信
发表于:2019/9/25 19:12:52
#39楼
回复 #38楼 yutianhe95
高压开关是线圈通电才跳闸,只能用常开触点控制。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005