发表于:2019/8/26 9:25:10
#0楼
一个现实的案例,结果出问题了,水泵额定扬程6m,但实际接近4m就已经达到额定电流了,再抽就过载了,电机绕组温升上升较快。
相关描述如下:
1)160KW/的变频器,最大连续输出电流302A,变频器标配直流电抗器和EMC滤波器;输出端另配正弦滤波器。
2)该变频器拖动一台160KW/330A的电泵,控制箱到水泵的距离500m左右,采用的是2根非屏蔽的3*185+1*95的圆电缆;
3)变频器的接地线绕的有点远,有1米多,但施耐德这款变频器外壳和其专用接地端子是通的;
4)控制柜元器件安装板镀锌板材质和横竖梁都是通的;
5)电流取样的三个互感器请忽略,实际过载时的电流是以变频器的频幕显示为依据的,所以电流测量应该是没问题的。
6)普通万用表测变频器输出端,电压360左右,经过外配的电抗器滤波器后330-340V左右,虽然测量的不是真有效值,但可以稍微参考下,咨询厂家,8%的压降是正常值。
具体见附图。
相关描述如下:
[此贴子已经被作者于2019/8/26 11:09:44编辑过]
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
低调做人,高调做事。