您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:25个,阅读:3488 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
10153
yutianhe95
文章数:3369
年度积分:488
历史总积分:10153
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2019/8/26 11:01:02
#10楼
以下是引用zjgxk2019/8/26 10:58:19的发言:
互感器放在输出上会造成测量不准,输出的频率基本不会是50HZ的,而互感器是按照50HZ的频率来设计制造和测量的,在小频率阶段会造成较大的误差,可将互感器放在进线电源上测量,或直接用变频器的AO端子测量
没有,过载时电流管理方说确实是与变频器显示差不多的,加正弦滤波器后应该是可以安装在出线端了吧。
这个电机基本都是在工频运行的。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
7473
AlsacePMuhLG
文章数:1149
年度积分:1022
历史总积分:7473
注册时间:2018/6/11
发站内信
发表于:2019/8/26 11:12:32
#11楼
我也没搞过那么长的,真是奇葩设计麻。我最长也就50-100M.哦,你说的到达额定电流应该是电机额定,这个距离过长记得似乎应该考虑降容使用。考虑线缆压降和分布式电容,电流大应该是没办法解决的,可以调整提高载波频率(施耐德好像叫开关频率)试试有没有改善。直接启动试试,我估计电流还是大!提高输出电压这个没办法提高啊!
2837
574182676
文章数:159
年度积分:71
历史总积分:2837
注册时间:2012/9/13
发站内信
发表于:2019/8/26 11:18:21
#12楼
阀门关小点
10153
yutianhe95
文章数:3369
年度积分:488
历史总积分:10153
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2019/8/26 11:22:37
#13楼
以下是引用5741826762019/8/26 11:18:21的发言:
阀门关小点
阀门关小了,相当于变相的提高扬程了,流量也下来了,不建议。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
10153
yutianhe95
文章数:3369
年度积分:488
历史总积分:10153
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2019/8/26 11:26:27
#14楼
以下是引用AlsacePMuhLG2019/8/26 11:12:32的发言:
我也头疼,至于电压的我的意思是输入端适当提高点,只要不影响其他设备的使用,输出端不也是会随着提高一些嘛,虽然说输出端指望达到380V的概率低,但能提高些终归是好点的。变频器容量肯定是小了,毕竟电机的额定电流就有330已经远超出302的变频器连续输出最大值了,但现阶段指望更换变频器或者控制柜没法子啊,如果直起后比现在阶段工况好,我想业主也自己会知道是什么问题不用我多说了。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
16594
李东泽 版主
文章数:7102
年度积分:259
历史总积分:16594
注册时间:2013/4/20
发站内信
2018春节活动(三)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/8/26 12:59:29
#15楼
建议楼主更换变频器,换大一级的,另外电机电缆加大,降低因为远距离传输,带来的压降
10153
yutianhe95
文章数:3369
年度积分:488
历史总积分:10153
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2019/8/26 13:23:40
#16楼
以下是引用李东泽2019/8/26 12:59:29的发言:
建议楼主更换变频器,换大一级的,另外电机电缆加大,降低因为远距离传输,带来的压降
变频器目前更换不现实,变频器容量肯定小了,先找其他原因看看能不能改善。
2根185平方的电缆,330A的额定电流还不够大?
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
85318
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1377
历史总积分:85318
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2019/8/26 13:35:03
#17楼
有条件的话把变频器放与电机近点的位置;
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2019/8/26 14:17:51
#18楼
第一,换大号的变频器(250kW的);第二,采用无编码器矢量控制或者DTC控制。
我是你的朋友
16594
李东泽 版主
文章数:7102
年度积分:259
历史总积分:16594
注册时间:2013/4/20
发站内信
2018春节活动(三)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/8/26 15:15:26
#19楼
以下是引用yutianhe952019/8/26 13:23:40的发言:
以下是引用李东泽2019/8/26 12:59:29的发言:
建议楼主更换变频器,换大一级的,另外电机电缆加大,降低因为远距离传输,带来的压降
变频器目前更换不现实,变频器容量肯定小了,先找其他原因看看能不能改善。
2根185平方的电缆,330A的额定电流还不够大?
你可以百度一下,电缆本身的粗细会影响到压降,一般来说,大家都是按百米压降计算。
电缆越粗压降越小

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004