您现在所在的是:

电工技术

回帖:34个,阅读:2852 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1937
求索求知
文章数:280
年度积分:67
历史总积分:1937
注册时间:2006/8/18
发站内信
发表于:2019/7/23 15:23:33
#0楼
我今天听了电力按装工程队一个安全员说95平方4蕊铠装电缆可以用400A电流(铜芯),不知是不是我老了胆小了
1937
求索求知
文章数:280
年度积分:67
历史总积分:1937
注册时间:2006/8/18
发站内信
发表于:2019/7/23 15:31:29
#1楼
是可以通过400A
42319
YXBK 版主
文章数:19442
年度积分:2733
历史总积分:42319
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2019/7/23 16:16:50
#2楼
95平方400A,小了点吧
大家一起学习
14983
xuhuifox
文章数:2808
年度积分:930
历史总积分:14983
注册时间:2005/3/25
发站内信
发表于:2019/7/23 16:52:23
#3楼
一千安也是可以走的,只是可以持续多长时间!
                 一切为了生活
16594
李东泽 版主
文章数:7102
年度积分:259
历史总积分:16594
注册时间:2013/4/20
发站内信
2018春节活动(三)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/7/23 17:15:44
#4楼
95平方4蕊铠装电缆不可能走400A,铠装电缆散热性不好,走的电流比普通95平方电缆还要小,才对。
18245
qq2994216177
文章数:5331
年度积分:830
历史总积分:18245
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/7/23 18:58:55
#5楼
我单位新车间预估最大电流400A,我选择了yjv3*150+2*120的电缆……90平方的电缆400A电流除非距离很短,短时间用,否则我还真不敢用……
[此贴子已经被作者于2019/7/23 19:03:59编辑过]
此帖发自手机工控论坛
27516
yanwen0227
文章数:15489
年度积分:0
历史总积分:27516
注册时间:2010/4/22
发站内信
2017国庆活动(三)
晒晒工控小礼品
发表于:2019/7/23 19:52:51
#6楼
120的铝线跑150A,时间长了都很热的,50的铜线跑90A,时间长了都热的不行了。不知道这个哪个大师给的胆量!
此帖发自手机工控论坛
25125
wenquan753
文章数:15253
年度积分:56
历史总积分:25125
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2019/7/23 20:14:50
#7楼
会不会是人家说把撕心并为一相来使用?
3268
panchunhu
文章数:218
年度积分:50
历史总积分:3268
注册时间:2012/4/12
发站内信
发表于:2019/7/23 20:51:15
#8楼
回复 #5楼 qq2994216177
建议你还是选择185平方的好。
26494
goldage
文章数:15081
年度积分:1996
历史总积分:26494
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/7/23 20:56:14
#9楼
没问题,但前提是距离不能过长,并这个95平方是达标的

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved