今天在选一款电源,无意中被提醒多组输出要注意最低电流,单组输出的没关系,不知为什么有这个要求。
大家一起学习
【方案】
智慧社区管理,华北工控可提供智能门禁系统专用嵌入式计算机
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
结帖
|
管理
14813
产品体验中心会员
liuhuoaaa
文章数:
8568
年度积分:
50
历史总积分:
14813
作者的所有帖子(8568)
注册时间:
2007/6/11
发站内信
发表于:2019/5/28 15:35:12
#1楼
还真没注意这个问题,好像应用的时候也没碰到啥情况啊(电源一般选的比较大)
【方案】
应用案例 | XTS 和基于 PC 的控制技术助力提升锂离子电池生产效率
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
18714
fsjnzhouyan
文章数:
4895
年度积分:
1016
历史总积分:
18714
作者的所有帖子(4895)
注册时间:
2008/7/22
发站内信
发表于:2019/5/28 16:19:18
#2楼
多组输出的通常是5V电流达不到2A以上电源就不工作,过去维修电脑电源以及CNC数控钻机等等电源都是这样,分析过电路是负载太轻反馈信号不足不能维持激励工作。
摸着石头过河,走自己的路吧!
【方案】
数字化时代下工业平板电脑产业发展提速,解锁华北工控定制化方案
只看该作者
|
赞
[4]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
21256
kazefsh
文章数:
7214
年度积分:
1231
历史总积分:
21256
作者的所有帖子(7214)
注册时间:
2013/2/5
发站内信
发表于:2019/5/28 18:49:44
#3楼
开关电源的交叉调整率吧。
【方案】
防疫新武器 抗原自测试剂盒来了!
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
18245
qq2994216177
文章数:
5331
年度积分:
830
历史总积分:
18245
作者的所有帖子(5331)
注册时间:
2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/5/28 19:02:40
#4楼
这个还真没有注意,一般都考虑再大电流,功率是否足够,选择时候都留余量大一点,没注意最小电流值……
此帖发自手机工控论坛
【方案】
华北工控智慧教育云服务平台专用计算机,助力打造云网硬件平台
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
85321
ZCMY
版主
文章数:
47403
年度积分:
1380
历史总积分:
85321
作者的所有帖子(47403)
注册时间:
2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2019/5/28 19:05:43
#5楼
工作应当是会工作的,不接负载可能会对其它组电压有影响;
【方案】
世界岩棉隔热市场领导者推荐使用FLIR红外热像仪
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
42319
YXBK
版主
文章数:
19442
年度积分:
2733
历史总积分:
42319
作者的所有帖子(19442)
注册时间:
2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2019/5/28 19:57:37
#6楼
以下是引用
fsjnzhouyan
在
2019/5/28 16:19:18
的发言:
多组输出的通常是5V电流达不到2A以上电源就不工作,过去维修电脑电源以及CNC数控钻机等等电源都是这样,分析过电路是负载太轻反馈信号不足不能维持激励工作。
这个解释的有道理
大家一起学习
【方案】
RFID系统保障比利时国铁SNCB的高电压测试
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
17930
老兔子
文章数:
2456
年度积分:
1164
历史总积分:
17930
作者的所有帖子(2456)
注册时间:
2008/2/11
发站内信
2018论坛解答高手
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2019/5/28 20:51:00
#7楼
在多路输出的开关电源,因为不可能每一路都有独立的电压取样稳定电路,因此,只能在一组(路)主输出电路设置了电压取样稳定装置,而且这路设置了检测装置的输出电流必须在某一定范围内才启动稳定装置起稳定作用。
大家可以设想一下,一个多输出回路的变压器,你能给每一输出回路都做取样电路以稳定各不同回路的输出吗?
[此贴子已经被作者于2019/5/28 20:51:54编辑过]
【方案】
台达自动化产品在高速并条机上的应用
只看该作者
|
赞
[3]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
26497
goldage
文章数:
15081
年度积分:
1999
历史总积分:
26497
作者的所有帖子(15081)
注册时间:
2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/5/28 21:02:36
#8楼
没注意过这个问题,但如果是表格中的这样的电压和电流等级,我用电脑的电源是不存在这样的问题,没有深究过两个电源的设计(电脑的电源多了一组开关触发信号)
【方案】
基于 PC 和EtherCAT的控制平台对粒子加速器进行现代化改造
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
24524
mjinbao
文章数:
13934
年度积分:
48
历史总积分:
24524
作者的所有帖子(13934)
注册时间:
2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2019/5/28 23:13:30
#9楼
大致应如2楼所说的情况。
以往线性电源中,有的也设置有初始负载电阻,好像是提供取样电压、达到稳定工作的目的。
此帖发自手机工控论坛
【方案】
应用案例 | 多举措加快安全带总成上市速度并提升系统产能
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
工控学堂推荐视频:
PLC学习视频
变频器学习视频
西门子学习视频
三菱学习视频
更多学习视频>>
•
[视频课程]电工进阶电气工程师的一百种可能
•
[视频课程]你还不会电机正反转电路吗
•
[视频课程]三节课掌握星三角程序编写
•
[视频课程]电工如何快速入门PLC
•
[视频课程]十年老电工实操系列之从小白到超越中级
•
[视频课程]低压电工考证实操教程之电机控制接线实操
•
[视频课程]应用中的电动机控制与保护元器件选择
•
[视频课程]老司机带你玩转电工仪器仪表
•
[视频课程]电工操作证实操--科目二
78.0005