各位师兄,我想用威伦触摸屏tk6071ip与fx5u走modbus485通信,我在触摸屏里设开关时出现报警该怎么办,求指教
附件 mmexport1557916208746.jpg
此帖发自手机工控论坛
10744
李东泽 版主
文章数:5528
年度积分:1672
历史总积分:10744
注册时间:2013/4/20
发站内信
2018春节活动(三)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/5/15 18:56:29
#1楼
应该先设置plc型号,然后选择通讯协议
22670
YXBK 版主
文章数:10495
年度积分:1658
历史总积分:22670
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2019/5/15 19:08:31
#2楼
要换算成十进制才行吧
大家一起学习
li28129@yahoo.com.cn
14162
PLC-hmi
文章数:5571
年度积分:986
历史总积分:14162
注册时间:2010/8/19
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/5/15 19:29:14
#3楼
直接485不是更容易?
此帖发自论坛APP
12516
fireray
文章数:2882
年度积分:645
历史总积分:12516
注册时间:2009/7/29
发站内信
发表于:2019/5/15 19:40:27
#4楼
换成十进制
此帖发自手机工控论坛
1405
15238757763
文章数:218
年度积分:239
历史总积分:1405
注册时间:2016/10/30
发站内信
发表于:2019/5/15 20:46:58
#5楼
我用modbus rtu,走485通信,我看了通信手册,没看有十进制地址啊
此帖发自手机工控论坛
1405
15238757763
文章数:218
年度积分:239
历史总积分:1405
注册时间:2016/10/30
发站内信
发表于:2019/5/15 21:09:02
#6楼
附件 IMG_20190515_210810.jpg
此帖发自手机工控论坛
1405
15238757763
文章数:218
年度积分:239
历史总积分:1405
注册时间:2016/10/30
发站内信
发表于:2019/5/15 21:09:44
#7楼
是不是这个8192开始的
此帖发自手机工控论坛
15250
guanyumou 版主
文章数:7286
年度积分:1423
历史总积分:15250
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2019/5/15 23:08:02
#8楼
以下是引用qq3621762482019/5/15 18:56:29的发言:
应该先设置plc型号,然后选择通讯协议
你从楼主贴图哪里看出他没有设置PLC型号?
他就是要走Modbus通信,然后也选Modbus设备了!
你哪里看出他没选?
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
15250
guanyumou 版主
文章数:7286
年度积分:1423
历史总积分:15250
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2019/5/15 23:19:06
#9楼
以下是引用152387577632019/5/15 18:30:25的发言:
各位师兄,我想用威伦触摸屏tk6071ip与fx5u走modbus485通信,我在触摸屏里设开关时出现报警该怎么办,求指教
附件 mmexport1557916208746.jpg
FX5U做Modbus RTU从站程序:
附件 image.jpg
附件 image.jpg
附件 image.jpg
附件:FX5U之Modbus RTU Slave.rar
[本地下载]
触摸屏TK6071iP做Modbus RTU主站:
附件 image.jpg
附件 image.jpg
比如要将Y0置位,查三菱FX5U的Modbus软元件分配表可知Y0对应的Modbus实际地址为16进制的0,那么其Modbus寄存器编号就是0x00001:
附件 image.jpg
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接