发表于:2019/2/28 9:35:05
#20楼
通过与运管单位实际操作人当面沟通,完善帖子,跟大家说下结果:
I段母线柜体排布如下:
进线隔离柜-进线总柜-计量柜-压变柜-变压器柜(10KV/0.4KV站用电)-1#电动机出线柜-母联柜,II段我就不说了。从1楼图中可以看出。
2/23下午14:45,I段母线电动机出线柜送电跳闸,进线总柜,变压器柜,电动机柜全部跳闸.
故障记录只有1#电动机显示“低电压保护动作”,但实际的“低电压保护动作”应该是在进线总柜直接跳闸后电动机出线柜的自我保护动作,这个“低电压”并非由电动机出线柜直接引起。这三个柜子(进线总柜,变压器柜,电动机出线柜)开关跳闸后工作位置,没再进行合闸操作,跳闸后也没摇出来。
事后1供电局人员到现场,送了两次电没有送上(这个送电是指供电局的人将电送至I段母线进线隔离柜),然后该人就到泵站用电现场和泵站运管单位的某人一起检查,时候说是水泵电动机问题,这个结论听听就好。(电动机出线柜下端接有高压软起柜,水泵都没有启动命令输入)
后来就有了我发的这个帖子,我想到这应该大家都知道,如果第一次跳闸后那三个柜子的开关没合闸后面两次供电局送电还没送上的话可想而知,基本可以排除泵站测I段柜体的问题了。无非就是电源进线到泵站进线隔离柜之间出问题,而不是他们说的“电动机有问题”或者我上面说的“电动机出现柜到软起/补偿柜侧的电缆可能出问题”。
昨天下午请过多方请示/批准/同意,尤其是供电局那边的同意后,再次检查,逐柜送电,居然好了,启动三台水泵工作均正常,至于为什么跳闸至今不解。
I段母线柜体排布如下:
