您现在所在的是:

电工技术

回帖:25个,阅读:4665 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2019/2/25 0:23:38
#0楼
一低压室两台功率因数补偿柜,分别各对应一台变压器,高压进线为同一电源;
控制器为JKL5F-18,应当是从今年元月起,先后出现异常,自动位置时电容未能投入。

初起时怀疑控制器故障,但置停位置一段时间后,再自动,却又正常;后又反复出现。
开始时只有一台如此,后来看到另一台也有类似的现象。
晚上无人值班,往往是白天可以,第二天查看却又异常。
不知有哪些原因,可引起这个现象。
白天电压正常。
附件 IMG_20190110_095534.jpg

附件 IMG_20190220_110807.jpg
上图是其中一台的情况,前后分别两次;另一台未保留适合的图片。



14058
超级大手 版主
文章数:4338
年度积分:50
历史总积分:14058
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/2/25 4:09:24
#1楼
从现有图片上看好像是正常,想办法看一下设置情况,实际电压高于设置电压也会这样,因为以前可能是正常的,控制器损坏的机率几乎没有,一般都很可靠,要在有比较大的感性负载情况下跟踪查看,再看一下是否产生利率了。
[此贴子已经被作者于2019/2/25 4:19:14编辑过]
此帖发自手机工控论坛
20727
jinqiaoma
文章数:5449
年度积分:162
历史总积分:20727
注册时间:2009/5/15
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/2/25 4:25:53
#2楼
晚上用电负载很低吗?是不是电流小的原因。
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2019/2/25 7:00:51
#3楼
回复 #1楼 超级大手
谢谢版主回复!
这两张图片,间隔有10余天,实际功率因数均是0.8到0.86的样子,或者更低;图示情况下,会一直保持,无法投入电容,这时有负荷。
以往观察过,即使负荷小,投入电容后显示超前,亦会退出电容后滞后。
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2019/2/25 7:19:57
#4楼
以下是引用jinqiaoma2019/2/25 4:25:53的发言:
晚上用电负载很低吗?是不是电流小的原因。
凌晨1点到7点,通常基本无负荷;但以往的观察,均能正常运行。
设备投运有10来年了,所以第一次看到这情况,首先想到了是不是控制器有问题;但后来,关断控制电源一段时间后、再接通,却又能运行,故产生了疑问。

继之另一台出现了类似情况,而不同的是,关断控制电源后,再旋至“自动”,未能一次性恢复正常,经反复多次后,才可以。
至此,有点怀疑与晚上的电压之类的有关;申请值晚班,未置可否。

两台基本不是同时出现异常,白天电压跟平常差不多,控制器设置未调整。
此帖发自手机工控论坛
43598
YXBK 版主
文章数:19983
年度积分:977
历史总积分:43598
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2019/2/25 7:27:30
#5楼
那就买一个新的试一下,这个也就三四百块钱
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2019/2/25 8:12:08
#6楼
按照描述倒是像控制器问题!
话说两台都有一样的故障吗?
要是两台都有的话两台同时出现故障的概率不大吧!
某时间瞬间电压导致的两台控制器故障?
14231
六脉加易筋经
文章数:2319
年度积分:468
历史总积分:14231
注册时间:2014/2/10
发站内信
发表于:2019/2/25 8:21:24
#7楼
两台控制器都出现相同故障这个概率很低的。而且是白天正常晚上才不正常,是电容柜本身故障的概率不高。
9466
711022027
文章数:819
年度积分:293
历史总积分:9466
注册时间:2006/8/4
发站内信
发表于:2019/2/25 10:31:21
#8楼
控制器的问题,这种情况碰到过,换个控制器就好了。
1951
windstone
文章数:64
年度积分:50
历史总积分:1951
注册时间:2004/1/3
发站内信
发表于:2019/2/25 15:53:13
#9楼
出现这种情况是正常的,这种控制器当电流小于额定电流的5%时会自动封锁电容投入,你第一个图电流表指针都没动,所以电容不会投入,第二个图估计是夜间只有照明用电,而且有数量较多的容性LED灯或节能灯负载,功率因数是超前0.97,电容更不会投入,是不是元旦以后生产用电逐步减少才出现这种现象,只要负载电流过小,不管是白天还是夜里,不管功率因数是多少,电容都不会自动投入。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005