负载如果不存在严重短路故障是不会导致接触器上电瞬间就烧触点的,主要原因:电机接口处不良或对地。电机严重短路。封星接触器故障,绝缘的塑料接线端子碳化等,都可以造成一起动就烧坏接触器的触点。楼主描述的是上电就瞬间烧坏接触器的触点,请注意是瞬间就烧坏,而不是使用几次才烧。而且楼主描述的是:换新接触器的原因也是因为原接触器触点烧坏才换的,这就说明电路中存在严重短路或绝缘处有碳化现象!要先进一步排除故障所在。
我一般的情况下,在没有把握找到故障点之前,就要在接触器下口串6 个灯泡每相两个!串在接触器下口与负载之间,此时如果负载存在着短路,灯泡就会发出很强的光!如果负载不存在短路,那么灯泡通过电机回路应该发出暗光而不是正常的灯泡本身正常亮度!因为如果电机正常的话电流只是流过灯泡供给电机,而灯泡的电流远远小于电机,所以,根据灯泡这度就能观察电机负载有没有短路故障,不至于再次烧接触的触点。你们觉得可能多此一举、麻烦!但是如果没有清晰的思路,又找不到原因时,是有效的安全保障!绝缘碳化我遇到的不少。就这么简单的电路,如果没有人为的接错线的话,就是另一个接触器故障或电机回路故障,而且是严重短路,并不是电机匝间短路。电机匝间各路达不到一送电瞬间就烧触点的现象,所以要一步一步的排除。
我曾经发表过一个变频器的例子:一上电就跳闸!检查主回路啥事都没有!试几次都跳闸!又检查多次变频器也没有故障!是小型一体化IGBT!一体化IGBT正好档住电路板,看不见电路板的情况。后来无奈之下,我拆下IGBT.才发现原来是IGBT直流母线供电处正负极之间电路板打火打的是一条黑色的糊沟!造成电路板碳化!这是由于长时间打火没被发现所致!我清理了电路板上的糊沟,上点绝缘膏,这样处理后,变频器恢复正常!这样的电路板碳化,用万用表是测不出来的,只是一上电,这道碳化的沟才引起短路!从那时起,我就在试变频器的箱中,把三相380V串上6个灯泡!每相2 个,一个灯泡耐压不够!在修变频器时,上电观察灯泡,如果是暗亮或大亮一下就转暗,就可以放心的通过控制把三相里的灯泡短路掉,使变频器得到全电压!如果试变频器一上电灯泡特亮! 那一定是变频器主回路上有故障存在,这时就立即断电,检查变频器主回路,这样做安全,也不至于跳闸而使办公室的电脑来不及保存!
另一个例子是在客户那一起动变频器,随即一声距响!变频器内的接触器爆炸了。炸碎了都!我分析这一定是接触器的绝缘体碳化所致!否则接触器没有理由爆炸!而且还很严重!仅供大家参考!
[此贴子已经被作者于2019/2/16 9:42:11编辑过]