好像是2017年6月份,当时受南方一个城市 的公路隧道由于车辆肇事造成隧道内发生火灾造成大量人员伤亡的影响,黑龙江省高管局也决定对辖内高速公路隧道消防系统检修改造,有关部门在检查到哈尔滨市一高速隧道消防系统时发现,大型排烟风机供电用双路电源转换系统有故障无法转换,决定立即更换。很荣幸,超级大手参与了改造更换的项目中,按高管局负责人提议,需要更换的自动双电源转换开关应选用质量可靠高端产品,建议选用施耐德4P/PC级630A自动双电源,由于是所谓的国外高端品牌,找到了曾经合作过的好像是在哈黑大园区内有一个施耐德经销代总理订货两台,到货为20个工作日,其实我太了解施耐德了,所谓的进口品牌,产地不过是中国的天津。由于隧道内有照明,应急EPS电源系统只能维持30分钟以内停电更换时间绝对不能超规规定的30分钟,并报省高管局备案,期间做了非常的可靠准备工作及模拟。并考虑到假如更换失败,立即采取应急通电措施需要的电缆等设备人员,真是万事俱备只欠东风。自动双电源按合同要求到施耐德驻哈办事处后,由于高速局方面要验收备案。没有打开包装,由施奈德驻哈办事处直接派车及经销经理送至隧道更换现场,并协助指导更换,因为这里存在很大质量责任。我也是这样要求施耐德办事处的。高管局负责人,验收,拍照存档。EPS不间断电源负责隧道停电后基本照明,柴油发电机组负责停电后隧道内万一发生火灾时的强排烟,各班人马全部到位准备战斗,为了达到万无一失我把更换时需要做的能在带电情况下完成的都做了,由于准备的太充足,停电通知发出后,30分钟内更换完毕。机械试验完成。紧螺丝,清理现场自动状态调整,检查线路无误,合闸重新送电试验,因为过于对进口品牌的信任,鉴证奇迹的事情终于发生。正常电转换正常,正常电源再次断开,柴油发电机组启动发电。这时自动双电源应该自动转到备用位置,但转换失败,这个施耐德自动双电源掉链子了,没有完成自动转换,而且是在施耐德驻哈尔滨办事处经销经理见证下发生的。真丢人。期间高管局方面全程跟踪录象,又用四十多分钟按事先准备的应急措施临时强送电。由于没能在规定的停电通知发出三十分钟后恢复送电,负责隧道内应急照明的EPS不间断电源系统电能耗尽,隧道内一片漆黑,看图片。因此省高管局遭到通行车辆投诉。