您现在所在的是:

电工技术

回帖:40个,阅读:6862 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
1987
飘零的叶子
文章数:173
年度积分:68
历史总积分:1987
注册时间:2005/12/18
发站内信
发表于:2019/1/2 11:45:56
#30楼
OK,谢谢大家,经过各位师傅的指导,原理我基本懂了,等转速表一到我就去找原因。
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2019/1/2 14:26:06
#31楼
嗯,29楼的描述可真够详细得了。可操作性很强的指导呦。
3018
华新大个子
文章数:425
年度积分:50
历史总积分:3018
注册时间:2016/2/7
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/1/2 18:15:21
#32楼
回复 #30楼 飘零的叶子
总是怀疑两台机组转速不同步,机组转速不是控制器控制的?控制器的同期画面频率都打√了,如果实际转速不同步,那就说明控制器是坏的
1987
飘零的叶子
文章数:173
年度积分:68
历史总积分:1987
注册时间:2005/12/18
发站内信
发表于:2019/2/26 20:47:16
#33楼
附件 IMG_20190226_193351.jpg

附件 IMG_20190226_193418.jpg

附件 IMG_20190226_193426.jpg

附件 未命名.jpg
还要麻烦各位师傅,还是年前这两台发电机并机的问题,现在确定相序是对的,我改过相序,错了的话机器报警停机,两台机器的转速也基本相同,现在的问题是比如一号发电正常合闸,然后可以看到二号同步页面的电压、频率都是√,相位角是×,这时二号机器同期指针开始顺时针旋转,如果这时按二号合闸键,当同期指针转到大约11点的时候就自动合闸了,这时可以看到(如图上)电压、频率、相位角都是打√了,但是客户反映这两台机器并机后机器剧烈震动,而且我也是第一次搞发电机并机,我就没敢直接并机,所以就如上面第四张图那样,将二号机器每一相串入两个100W灯泡,结果是看到这6个灯泡就是慢慢的亮起,又慢慢的暗下去,周而复始的,但是屏幕显示的各项都是√,现在实在是不知道怎么办了,也不敢将灯泡拿掉直接并呀,还麻烦各位师傅再指教指教!谢谢!
1987
飘零的叶子
文章数:173
年度积分:68
历史总积分:1987
注册时间:2005/12/18
发站内信
发表于:2019/2/26 23:59:26
#34楼
还有发电机在空载情况下可以并机么?也就是说,两台机器并完机之后再通过双电源开关给负载供电可以么?今天串灯泡做的并机实验都是在空载条件下并的,两台机器都没有带负载,现场条件也不允许停电做这个实验呀。
[此贴子已经被作者于2019/2/27 0:08:14编辑过]
此帖发自手机工控论坛
一念心清静,莲花处处开。
3435
流云轩主
文章数:404
年度积分:125
历史总积分:3435
注册时间:2014/5/3
发站内信
发表于:2019/2/27 0:21:49
#35楼
最初的水电厂发动机并列运行,在确保电压,相序一致,频率接近时,就可以并列运行,转速偏差会引起频率变化,所以频率一致,就是转速一致(当然是发动机级数一致的情况下)。初合闸可能有冲击以及震荡,但会在几秒内稳定运行。
最简单的并列运行,就是在每个同相上串个灯,电压调一致,频率调尽量一致(因为随时变化,不可能绝对一致),然后观察灯泡,等灯泡熄灭,合闸就OK,从96年干水电,这种并列也做过多次,跟发动机带不带负载没有关系。
唯独柴油发电机没做过并列。
此帖发自手机工控论坛
我是一个电工。
3527
ycwmjw
文章数:540
年度积分:58
历史总积分:3527
注册时间:2011/2/20
发站内信
发表于:2019/2/27 0:40:35
#36楼
动力也是个重要原因吧
此帖发自论坛手机版
5099
小笑笑
文章数:782
年度积分:190
历史总积分:5099
注册时间:2008/11/14
发站内信
发表于:2019/2/27 14:21:53
#37楼
回复 #33楼 飘零的叶子
二台发电机并列产生振动是肯定有的,根据你的描述先将1号机空载合闸,2号机作为待并机组进行并列,所进行的操作步骤也行,就是有一点在同期时整步表指针在11点时并网有点不合适,理论上当指针在12点时并网最好,但由于开关合闸过程所需时间,所以在同期装置设置时有一个提前量。当二台机组频率很接近时,整步表指针转动很慢,这时在11点并网就会产生很大的振动,你可以将同期装置合闸脉冲输出提前量减少一点(一般采用增减时间ms来设置)试试。
在二号机组装灯泡是可行的,但不是串在2号机主回路上,是跨接在1、2号机上,就是将灯泡一端接在一号机A相上,另一端接在2号机A相上,另外二相同理,(这时最好装一只三相开关来开合),这时灯泡忽明忽暗,当三只灯泡全暗时就是整步表指针在12点时,通过这个方法可以检测同期装置是否正常,这叫灯暗并网法,通过这种方法也可检查相序是否一致,如不一致三个灯泡不会同时明或暗。
至于空载并网那是最好的并网条件,这时电压频率由于没有负载相当平稳,如一台发电机带负载并网就不太容易。
63
875264036
文章数:6
年度积分:63
历史总积分:63
注册时间:2019/2/27
发站内信
发表于:2019/2/27 15:19:30
#38楼
感觉这二台发电机中,有一台的发电机励磁故障。试试单机带负载实验以确定单机负荷性能都好。
5418
李也
文章数:1045
年度积分:111
历史总积分:5418
注册时间:2009/3/8
发站内信
发表于:2019/2/28 11:29:36
#39楼
学习了,原来用过两台发电机并联运行的,从来没坏过所以没有研究过。看了回复真是学了不少

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006