星三角启动,星点断开后,三角形接触器立即吸合还是有一个时间间隔啊?
6830
甘陵至尊
文章数:562
年度积分:615
历史总积分:6830
注册时间:2005/7/3
发站内信
发表于:2018/12/13 7:01:25
#1楼
星点接触器断开后瞬间接通三角形接触器
此帖发自手机工控论坛
 心底无私天地宽
5601
zjgxk
文章数:506
年度积分:725
历史总积分:5601
注册时间:2017/9/21
发站内信
发表于:2018/12/13 7:57:19
#2楼
无间隙转换
634
yzgenghonjun
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:634
注册时间:2012/4/13
发站内信
发表于:2018/12/13 8:43:24
#3楼
立刻吸合
此帖发自论坛手机版
21841
yejingmao
文章数:12575
年度积分:48
历史总积分:21841
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2018/12/13 9:17:16
#4楼
理论上切换时间是毫秒级的了,从原理上公析是先断开星点再接通三角运行
7968
蜀中之首
文章数:5230
年度积分:50
历史总积分:7968
注册时间:2018/5/27
发站内信
发表于:2018/12/13 9:40:34
#5楼
看楼上几位回复,是不是可以理解不用定时器
那为什么,教科书都是用到的,厂家还开发出专业星角定时器
用到的都是大电机,用个定时器也费不了几个钱,还是用吧
17370
pan_xiansheng
文章数:2330
年度积分:1018
历史总积分:17370
注册时间:2011/11/18
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2018/12/13 9:43:28
#6楼
需要一个时间间隔,主要是防止电弧短路,但时间非常短,有0.2秒就足够了。由于Y与△之间就存在一个互锁,当Y跳开△再吸上,这个时间也差不多就能满足需要,因此常规就是立即转换。
18245
qq2994216177
文章数:5331
年度积分:830
历史总积分:18245
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2018/12/13 10:18:12
#7楼
以下是引用蜀中之首2018/12/13 9:40:34的发言:
看楼上几位回复,是不是可以理解不用定时器
那为什么,教科书都是用到的,厂家还开发出专业星角定时器
用到的都是大电机,用个定时器也费不了几个钱,还是用吧
定时器是用于设定星运行时间的,你这个概念不要和楼主的问题搞混了……
此帖发自手机工控论坛
7755
大蜜蜂
文章数:351
年度积分:724
历史总积分:7755
注册时间:2008/10/6
发站内信
发表于:2018/12/13 10:32:32
#8楼
通常大一点的功率电机我都是断开星点后延时0.5-1S再吸合三角。
11470
346953791
文章数:2897
年度积分:937
历史总积分:11470
注册时间:2011/5/4
发站内信
发表于:2018/12/13 10:38:26
#9楼
在星角切换时做好电气互锁就可以,加延时的话不是特别大的电机没有必要加。。