您现在所在的是:

电工技术

回帖:35个,阅读:3088 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
6103
电工班长
文章数:1304
年度积分:83
历史总积分:6103
注册时间:2009/7/10
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2018/10/3 8:36:28
#30楼
关于热继的电流调整我是这样做的,测量设备运行时的电流值(一般来说都是低于额定电流的),整定值稍微高于运行值。当热继频繁动作时搞清楚原因,有时候是工艺变化引起,如果低于额定电流就继续根据新的运行电流调整,如果高于额定电流就与工艺沟通,让他们调整工艺把电流值降下来。
4835
想想看
文章数:1469
年度积分:56
历史总积分:4835
注册时间:2008/5/16
发站内信
发表于:2018/10/3 16:51:59
#31楼
回复 #28楼 kdrjl
这个已是老标准参数,新的标准是GB14048.4,把热继的脱扣性能分4级,10A.10.20.30。这4种级别的热继在1.2倍额定电流时2小时内动作,1.5倍额定电流时10A级2min内动作,10级4min内动作,20级8min内动作,30级12min内动作。7.2倍额定电流时,10A级动作时间2-10s,10级4-10s,20级6-20s,30级9-30s。
对大惯性设备起动时间长,应选用20级或30级热继,但市售热继一般180A以下为10A级,180A以上为10级,20与30级要向生产厂订货。
4835
想想看
文章数:1469
年度积分:56
历史总积分:4835
注册时间:2008/5/16
发站内信
发表于:2018/10/3 17:02:34
#32楼
以下是引用qq29942161772018/10/1 19:37:25的发言:
以下是引用想想看2018/9/30 22:31:38的发言:
以下是引用qq29942161772018/9/29 22:08:38的发言:
有的设备启动惯性很大,电机启动正常后电流是额定电流的百分之六十,但你按额定电流设置,启动电流过大,热继电器百分百动作了,怎么解决?
[此贴子已经被作者于2018/9/29 22:14:05编辑过]
在起动过程中暂时旁路热继
道理我知道,一台简单的机器,简单的配电箱,就一个电机启保停,而且只是1.5kw的小电机,几乎没有人会去设计启动的时候热继电器旁路的电路了吧……
旁路很简单,增加一个挂延时头的接触器,起动时该接触器短接热继,起动结束延时到,该接触器释放。另一方法向热继生产厂订购脱扣级别是20或30级的热继,还有一个途经是采用电子式热继,躲过起动电流的时间可调。
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2018/10/3 20:53:49
#33楼
哦?学习了。热继的分类和标准,刚刚了解。谢谢。我用热继是西门子苏州工厂的产品,它的样本和随机的说明都有整定值与动作时间值的关系曲线,按曲线来整定,妥妥的。
[此贴子已经被作者于2018/10/3 20:54:56编辑过]
21256
kazefsh
文章数:7214
年度积分:1231
历史总积分:21256
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2018/10/4 21:37:58
#34楼
就是实际测量电机最大负载状况是的电流再按一定系数确定过载点,同时确保正常工作不误报
367
傲子
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:367
注册时间:2018/10/22
发站内信
发表于:2018/10/22 15:39:57
#35楼
好像是额定电流乘以1.1-1.2倍

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005