您现在所在的是:

电工技术

回帖:35个,阅读:3088 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
10153
yutianhe95
文章数:3369
年度积分:488
历史总积分:10153
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2018/9/30 15:48:12
#20楼
这个不同类型的电机或者使用环境不同的电机,我觉得设定值应该会有差别吧,像这种不到4KW额定8A的电机可能常规觉得调整为9A也正常,1.125倍,反倒大电机几百安上千安的,还是尽量以额定值为好。
应该如下几点也需要注意:
1)电机质量的优劣,像这种小电机可能批量生产的居多,未必每台就会出厂实测相关数据,
2)实际使用工况的差异,包括温度,湿度与负载等
3)为什么会有人将热继调整到9A,先前是多少的设定值?是什么原因间接造成了这种调整?
[此贴子已经被作者于2018/9/30 15:53:58编辑过]
4835
想想看
文章数:1469
年度积分:56
历史总积分:4835
注册时间:2008/5/16
发站内信
发表于:2018/9/30 22:14:43
#21楼
以下是引用浩色之徒2018/9/29 10:30:57的发言:
对照电机8A的额定电流,1.2倍额定电流的热继电器整定值个人认为很正常。
大错特错,应整定在8A额定电流上。事实已说明如果整定在1.2倍额定电流9.6A上电机就会烧,楼主的案例刚好整定在9-10A。
现在不少电工书上给出的方法都是错误的,使用热继除了严格整定在0.9-1倍额定电流,还要注意连接导线的粗细是否符合要求、安装位置的环境温度与电动机处的环境温度是否一致,否则整定值要作相应调整。
4835
想想看
文章数:1469
年度积分:56
历史总积分:4835
注册时间:2008/5/16
发站内信
发表于:2018/9/30 22:17:09
#22楼
以下是引用lliu19782018/9/30 1:33:54的发言:
这就是这个问题的关键!理论要联系实际,具体问题具体分析。就以我们这台电机来说 额定8A 其实平时运行也就是4A多 正常运行很长时间了,突然就保护了, 设置改到9A时间不长就烧了!我想说这个设定值不是理论算出来的,而应该是通过实践整定出来的!
理论是:1.2倍额定电流时20分钟内应动作停机。
4835
想想看
文章数:1469
年度积分:56
历史总积分:4835
注册时间:2008/5/16
发站内信
发表于:2018/9/30 22:31:38
#23楼
以下是引用qq29942161772018/9/29 22:08:38的发言:
有的设备启动惯性很大,电机启动正常后电流是额定电流的百分之六十,但你按额定电流设置,启动电流过大,热继电器百分百动作了,怎么解决?
[此贴子已经被作者于2018/9/29 22:14:05编辑过]
在起动过程中暂时旁路热继
1675
东兴机电
文章数:306
年度积分:50
历史总积分:1675
注册时间:2013/12/9
发站内信
发表于:2018/10/1 6:21:51
#24楼
值不是重点,严谨的作风才是
此帖发自手机工控论坛
18245
qq2994216177
文章数:5331
年度积分:830
历史总积分:18245
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2018/10/1 19:37:25
#25楼
以下是引用想想看2018/9/30 22:31:38的发言:
以下是引用qq29942161772018/9/29 22:08:38的发言:
有的设备启动惯性很大,电机启动正常后电流是额定电流的百分之六十,但你按额定电流设置,启动电流过大,热继电器百分百动作了,怎么解决?
[此贴子已经被作者于2018/9/29 22:14:05编辑过]
在起动过程中暂时旁路热继
道理我知道,一台简单的机器,简单的配电箱,就一个电机启保停,而且只是1.5kw的小电机,几乎没有人会去设计启动的时候热继电器旁路的电路了吧……
此帖发自手机工控论坛
13407
hmz810220
文章数:3215
年度积分:1116
历史总积分:13407
注册时间:2013/6/15
发站内信
发表于:2018/10/1 20:27:03
#26楼
我用过不同厂家同功率,同型号电机运行电流就有区别很大,有些额定电流就是乱标,因为之前也是电机电流的问题造成变频器过流报警,特地有用表去每台电机空载测试过去,差距0.75KW电机居然有的最高会差快1A,当然那是有问题的电机,关键是还有好几台,不过好多电机我都是调1.1倍调整倒没发现有烧过电机,包括很多超额定电流的电机,当然,扇热是有额外加强
8122
gaoqinxi
文章数:1636
年度积分:134
历史总积分:8122
注册时间:2006/1/14
发站内信
西门子接触器(二)
发表于:2018/10/1 21:46:42
#27楼
我很讨厌那种接触器下面的热继电器,尤其国产的非常不可靠。有了马达保护器那些热继电器都是多余的!对于电机的整定电流这个必须根据负载性质来确定,有热成像仪最简单不过了。恒定的负载电流调整接近热保护的电流就行。冲击类大的可以适当调高还是经验来。
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2018/10/2 17:53:40
#28楼
我认为热继整定值,关键在15楼给出的那个表,如果能有一个热继电流整定值与保护动作时间的关系曲线,就更好了。
附件 1.jpg
表中的In是整定值。

电机过载要看电机的环境散热状态,1-2小时的连续过载1.2倍,电机能不能扛得住,要通过检测电机表面温升来确认。不超过80度,应该没问题,达到或超过了,热继没动作,电机绝缘材料先被破坏,烧电机没商量。
20183
高雅的雅
文章数:15777
年度积分:-205
历史总积分:20183
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2018/10/2 22:47:08
#29楼
热继电器保护不是很完善,建议更换为GV系列电机专用断路器(37KW以下电机)或者NX系列断路器(中大型电机)

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005