#0楼
这台机器让我崩溃了,如图,PLC控制两台伺服做定位;两台伺服在使能状态,随便通电电磁阀1~4,两台伺服就会收到干扰脉冲1或2个,电磁阀动一下就会有干扰脉冲,有时电磁阀频繁通电半小时【大概1s完成一次通断】,却没有干扰,脉冲回路使用两芯双绞屏蔽线,PLC脉冲输出PNP
采取的措施有:
1、控制柜接地,可靠接地
2、开关电源0v与控制柜PE短接
3、连接或断开脉冲线屏蔽层与伺服CN1外壳连接
4、脉冲线加磁环
5、电源分开,电磁阀使用开关电源,PLC的脉冲输出电源使用其中一台的伺服的24v输出
【方案】
IP67 I/O在电厂输煤中的应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
结帖
|
管理
4563
gaoyingchun
文章数:
505
年度积分:
197
历史总积分:
4563
作者的所有帖子(505)
注册时间:
2009/9/19
发站内信
发表于:2018/6/25 11:03:30
#1楼
没有使用滤波器,说使用滤波器的师傅,请详细点,安装在什么地方
【方案】
图尔克RFID高度灵活的Q300系列
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
2560
刘刚VtDoERSp
文章数:
270
年度积分:
83
历史总积分:
2560
作者的所有帖子(270)
注册时间:
2017/6/30
发站内信
发表于:2018/6/25 11:12:21
#2楼
可以将电磁阀线圈用继电器倒一下,别直接接线圈。
【方案】
如何通过选择传感器来优化数据中心能源效率 | 维萨拉 (Vaisala)
只看该作者
|
赞
[6]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
23314
产品体验中心会员
gk_0
版主
文章数:
7738
年度积分:
320
历史总积分:
23314
作者的所有帖子(7738)
注册时间:
2013/9/9
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2015春节活动
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2018/6/25 11:20:12
#3楼
使用PLC直接驱动电磁阀的,还是第一次见,呵呵
【方案】
倍福集成式楼宇管理系统应用在卡塔尔超大型体育场中
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
4563
gaoyingchun
文章数:
505
年度积分:
197
历史总积分:
4563
作者的所有帖子(505)
注册时间:
2009/9/19
发站内信
发表于:2018/6/25 11:29:04
#4楼
以下是引用
gk_0
在
2018/6/25 11:20:12
的发言:
使用PLC直接驱动电磁阀的,还是第一次见,呵呵
就4个电磁阀,还好吧
【方案】
聚焦“AI+住宅” | 华北工控面向智能家居加快嵌入式硬件布局
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
49209
产品体验中心会员
kdrjl
版主
文章数:
24260
年度积分:
48
历史总积分:
49209
作者的所有帖子(24260)
注册时间:
2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2018/6/25 11:37:23
#5楼
简单呀,吧电磁阀的驱动不要直接去做,用一个继电器去驱动,这样,电磁阀的供电与PLC不共地。就没事了。
【方案】
BIS-6360ARA-B10:小体积/高性能/支持多种操作系统
只看该作者
|
赞
[6]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
24070
产品体验中心会员
wushulin
版主
文章数:
6173
年度积分:
238
历史总积分:
24070
作者的所有帖子(6173)
注册时间:
2006/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2012论坛优秀版主
2011国庆活动
2010年度论坛贡献奖
发表于:2018/6/25 11:52:17
#6楼
电磁阀不直接通过PLC以外,屏蔽线的屏蔽层接地了没有?0V和PE最好不要接在一起了,这样可能会串通。
【方案】
“通过 Azure? 认证”的全新倍福 I/O 模块可以直接接入微软云
只看该作者
|
赞
[2]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
18554
qq2994216177
文章数:
5370
年度积分:
206
历史总积分:
18554
作者的所有帖子(5370)
注册时间:
2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2018/6/25 11:56:25
#7楼
电磁阀肯定用继电器控制安全稳定呀!估计你直接控制引起的波动干扰……
此帖发自手机工控论坛
【方案】
基于 PC 和EtherCAT的控制平台对粒子加速器进行现代化改造
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
7756
alan3
文章数:
1443
年度积分:
57
历史总积分:
7756
作者的所有帖子(1443)
注册时间:
2015/10/14
发站内信
发表于:2018/6/25 12:51:22
#8楼
电磁阀控制继电器转一下,并且使用B组开关电源供电,机台所有负载供电全部使用B组电源,比如私服刹车,三色灯,电磁阀等等,所有信号供电使用A组电源,脉冲使用A组开关电源或者其他电源,私服供电不是很稳定。滤波器加在伺服主电源前面,0V不要和地接一起,屏蔽线接地,
【方案】
倍福基于 PC 的控制技术为未来水供应保驾护航
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
8018
蜀中之首
文章数:
5230
年度积分:
50
历史总积分:
8018
作者的所有帖子(5230)
注册时间:
2018/5/27
发站内信
发表于:2018/6/25 16:11:19
#9楼
将伺服与电磁阀分别用电源试试
【方案】
台达系统解决方案在枕式包装机上获得突破
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
工控学堂推荐视频:
PLC学习视频
变频器学习视频
西门子学习视频
三菱学习视频
更多学习视频>>
•
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
•
[视频课程]零基础快速入门西门子S7-1500PLC
•
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
•
[视频课程]三菱PLC程序进制转化你懂了吗
•
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
•
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
•
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
•
[视频课程]西门子S7-1200与欧姆龙温控仪表的自由口通信
•
[视频课程]西门子S7-200SMART带参数子程序使用详解
78.0005