您现在所在的是:

电工技术

回帖:32个,阅读:4765 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
3435
流云轩主
文章数:404
年度积分:125
历史总积分:3435
注册时间:2014/5/3
发站内信
发表于:2018/6/7 9:57:08
#30楼
描述错误,就不要取笑了。

作为电工,我们更应该考虑问题本身,300kw的负载,具体需要多大的线径?要看负荷的同时用电率,以及负载的性质。楼房中,存在同时使用的可能,负载大部分是阻性负载。而阻性负载的电流大致计算时,是取功率的1.5倍来计算。300kw大约是450A的电流,是每一相的电流。注意:楼房供电已经没有单相供电的,防止三相电流不平衡。而且如果是单相,300kw电流将达到1300A以上,这是不可想象的。


根据450a的电流,楼房用铜线电缆可靠选用240,经济选用185。

另外说一下,我厂两台132kw电动机共用240铜线电缆,正常使用时,电流460A,电缆温度在55摄氏度左右。
此帖发自手机工控论坛
我是一个电工。
3435
流云轩主
文章数:404
年度积分:125
历史总积分:3435
注册时间:2014/5/3
发站内信
发表于:2018/6/7 10:01:37
#31楼
假如建筑内只有一路单相负载,那么功率因数接近1的情况下,电流将达到1360a,电缆已经无法胜任,只能采用铜排了。
此帖发自手机工控论坛
我是一个电工。
2216
zqy54271
文章数:373
年度积分:50
历史总积分:2216
注册时间:2014/5/6
发站内信
发表于:2018/6/9 10:40:49
#32楼
看到300kw的单相用量,那么是装接量,加20%的余量,采用3相4线制,如果平衡用量,电缆可采用120mm平方及以上方可方心使用。我认为每平方毫米至少能带1kw,不必把公式全量上.

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003