您现在所在的是:

电工技术

回帖:32个,阅读:2034 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
6103
电工班长
文章数:1304
年度积分:83
历史总积分:6103
注册时间:2009/7/10
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2018/4/8 9:32:10
#0楼
 前天夜里的事情,临睡前习惯查看电工微信群,发现一个值班电工发的视频,是他们车间低压总开关,视频很短,看不清要表达的是什么,于是直接在群里问了一下,答复开关糊了。问如何得知,答复有糊味且。这时调度打来电话,反应的也是这个情况,问负荷多少,答复2000。让调度通知车间紧急降负荷。赶到公司后负荷已经降到1700A,红外测温枪测量总开关进出点,发现A相进点温度200°,其他两相正常。领导要求停电处理,我没有同意,因为公司没有这种备用开关,已经严重过温的开关,一旦拖出会加重故障无法复原,导致最终无法送电。要求车间停一套系统,把负荷降低到1000A左右,开关后侧加一风扇强制降温。要求值班电工每小时测温一次,发进工作群。一个小时后,负荷降到1000A,A相进点温度降至70°,一直这样开车到第二天九点。
 从正在建设的新项目配电室调来一台同型号2500A开关,高低压停电后把开关拖出,发现A相静触头严重烧毁,且在拖出的过程中直接从母排上脱落,无法复原。测量尺寸发现与调配过来的2500A开关不符,无法安装,新订货至少需三天才能到货,紧急制作一铜排把A相进出点短接(应急,但违规,隐患很大),把开关摇进去,高低压送电,两套系统全部开车,电流2000A,测量各节点温度正常。处理过程用时三个小时。待新开关到货后第一时间更换。告知当事车间电工,A相直连,开关无法完全断电,一旦遇到检修时需要整个配电室停电时必须停高压并打接地刀,遇到市电停电时不许送发电,严格执行!
 总结一下,此故障就是开关动静触头接触不良导致,由于平日巡检不力,没有在最开始的时候发现故障,导致恶性循环,最终使A相触头彻底烧蚀。虽平日再三强调,但下面执行不到位,我也感觉很无奈,即便出现了这样的严重后果最终也没有处理当事车间电工班长,而且还要对上级领导模糊事故原因,无他,只是觉得大家出门在外赚钱不易。
 老规矩,上图
附件 IMG_20180406_212104.jpg
附件 IMG_20180407_094358.jpg
附件 IMG_20180407_094410.jpg
三人行  必有我师
1001
luolichuan_6
文章数:48
年度积分:50
历史总积分:1001
注册时间:2009/9/26
发站内信
发表于:2018/4/8 9:45:01
#1楼
你们巡检缺失,我们厂子都没有巡检,兄弟你做的地道表情
9760
zzm7959
文章数:2750
年度积分:50
历史总积分:9760
注册时间:2012/10/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2018/4/8 9:46:49
#2楼
辛苦了
18245
qq2994216177
文章数:5331
年度积分:830
历史总积分:18245
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2018/4/8 10:35:47
#3楼
楼主单位厉害,设备多,处理的也及时合理……
此帖发自手机工控论坛
10027
qd
文章数:5161
年度积分:50
历史总积分:10027
注册时间:2014/8/29
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2018/4/8 10:41:05
#4楼
班长经验老道表情
8503
gzlsj
文章数:2657
年度积分:53
历史总积分:8503
注册时间:2008/11/10
发站内信
发表于:2018/4/8 10:45:38
#5楼
看样子烧得很严重
21841
yejingmao
文章数:12575
年度积分:48
历史总积分:21841
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2018/4/8 11:12:28
#6楼
楼主经验丰富,但是为了生产违规操作,往往事故就是这样产生的
25125
wenquan753
文章数:15253
年度积分:56
历史总积分:25125
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2018/4/8 17:18:45
#7楼
这种高压总开关日常巡检基本上很难到位
不过高温会有异味在配电房弥漫(要是细心的会闻到的)
11901
wang4370
文章数:5697
年度积分:50
历史总积分:11901
注册时间:2012/11/2
发站内信
发表于:2018/4/8 19:53:42
#8楼
搞红外的抓紧跟进来打个广告。表情
15978
lliu1978
文章数:6802
年度积分:318
历史总积分:15978
注册时间:2012/3/5
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
发表于:2018/4/8 19:57:42
#9楼
开关不摇出来怎么发现接触不良?如何巡检能发现? 我认为是定期检修保养不到位
此帖发自手机工控论坛
学习永不停止!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006