您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:37个,阅读:1755 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
13407
hmz810220
文章数:3215
年度积分:1116
历史总积分:13407
注册时间:2013/6/15
发站内信
发表于:2018/3/24 23:08:53
#30楼
会不会检测的温度和实际有差距呢,或者检测位置和加热部分有一段距离
此帖发自手机工控论坛
24391
dlr
文章数:4419
年度积分:1210
历史总积分:24391
注册时间:2007/1/3
发站内信
2018论坛热心网友
2017论坛贡献奖
2017春节活动(三)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
2015论坛贡献奖
2015春节活动
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2018/3/25 13:05:49
#31楼
   先检查和判断温度的显示值是否正确,用数字万用表的直流毫伏档测量,先测量热电偶接线盒端的热电势值V1,用水银温度计测出热电偶接线盒附近的温度,再查热电偶的分度表对应的热电势值V2,得出V1+V2的热电势值,再查分度表就是测得的模具的实际温度了。看其与触屏的显示是否对应?没有分度表就到网上下载一个热电偶分度软件使用,比查分度表还方便。
   温度显示偏低最易忽视的就是接线的接触问题,尤其是氧化锈蚀造成的接触电阻增大问题。可短接热电偶的接线盒端的接线,测量下热电偶到触屏这段补偿导线的电阻值有多大,用久了可能还应检查对地的绝缘电阻是否正常,接地、漏电、冷端温度补偿不正确都会使温度显示偏低。总之应该是排除了温度测量的问题后,再检查其它问题。
[此贴子已经被作者于2018/3/25 13:21:25编辑过]
1487
chn工控学生
文章数:171
年度积分:50
历史总积分:1487
注册时间:2016/9/9
发站内信
发表于:2018/3/26 16:49:46
#32楼
我这边有台注塑机也需要加温到200℃,实际温度情况是同一加热板左右温度不平衡,同样功率同样数量的加热管。用红外测温仪检测发现左右温差最高可达20℃。

置换过加热管、热电偶还是不行...不知道是不是和热电偶位置有关
12138
logo1979
文章数:4171
年度积分:62
历史总积分:12138
注册时间:2011/5/1
发站内信
发表于:2018/3/27 10:35:14
#33楼
PLC处测热电偶的电压
1143
iamaf0
文章数:65
年度积分:58
历史总积分:1143
注册时间:2008/10/22
发站内信
发表于:2018/3/27 11:23:49
#34楼
 这种情况,最简单的处理方法就是 调高设定温度观察是否能超过205,能超过的话,就是plc的pid参数等设置错误,达不到的话,就是发热功率不足,还有个问题,就是测温线路有问题,方便的话,找个现场仪表测试下,线路是否有问题
[此贴子已经被作者于2018/3/27 11:25:35编辑过]
19272
PLC-hmi
文章数:7447
年度积分:529
历史总积分:19272
注册时间:2010/8/19
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2018/3/27 18:24:07
#35楼
回复 #30楼 hmz810220
设定280度试试
此帖发自论坛手机版
27979
凤凰息梧桐
文章数:17086
年度积分:1631
历史总积分:27979
注册时间:2013/9/25
发站内信
2013辞旧迎新
发表于:2018/3/28 16:43:04
#36楼
加热圈功率太小了吗
1596
wanghong76
文章数:34
年度积分:50
历史总积分:1596
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2018/4/2 15:48:34
#37楼
简单 量电流

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005