#0楼
现要做一个控制箱,达到如下要求:
共有3台泵,称之A、B、C
自动
A运行2分钟后停止,延时5分钟后自动启动B;
B运行2分钟后停止,延时5分钟后自动启动C;
C运行2分钟后停止,延时5分钟后自动启动A;
如此周而复始

手动
按A启动按钮,启动A
按B启动按钮,启动B
按C启动按钮,启动C

就这么简单,我在想能不能用两个时间继电器来实现控制,可想了会电路实在想不出来。
忘大家不吝赐教
当然时间继电器可以多个,只是觉得越简化越好而已。
强调:不能用PLC,不能用PLC,不能用PLC
[此贴子已经被作者于2018/1/24 8:39:54编辑过]
14430
卢学斌
文章数:5277
年度积分:237
历史总积分:14430
注册时间:2009/12/3
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2018/1/24 8:56:53
#1楼
用PLC又好又经济为啥不用呢?
19272
PLC-hmi
文章数:7447
年度积分:529
历史总积分:19272
注册时间:2010/8/19
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2018/1/25 8:32:47
#2楼
不想花太多钱用个国产的工控板的plc.
此帖发自论坛手机版
27516
yanwen0227
文章数:15489
年度积分:0
历史总积分:27516
注册时间:2010/4/22
发站内信
2017国庆活动(三)
晒晒工控小礼品
发表于:2018/1/25 8:47:23
#3楼
要三个时间继电器就可以了,做个互锁就完事了。
28404
秀空
文章数:13413
年度积分:1230
历史总积分:28404
注册时间:2012/10/26
发站内信
2018春节活动(三)
2014相约国庆
发表于:2018/1/25 8:50:46
#4楼
感觉用PLC的成本不比时间继电器高。为什么不用PLC。
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2018/1/25 9:31:57
#5楼
LOGO!也行。干嘛不用。LOGO!+固态继电器可靠性很有保证呦。特别适应这类的往复运动。前提条件,这三个泵的功率不要很大。
22925
gk_0 版主
文章数:7735
年度积分:706
历史总积分:22925
注册时间:2013/9/9
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2015春节活动
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2018/1/25 9:35:08
#6楼
以下是引用yanwen02272018/1/25 8:47:23的发言:
要三个时间继电器就可以了,做个互锁就完事了。
三个就可以了,我怎么感觉要6个呢
22925
gk_0 版主
文章数:7735
年度积分:706
历史总积分:22925
注册时间:2013/9/9
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2015春节活动
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2018/1/25 9:35:55
#7楼
回复 #5楼 kdrjl
重要的事情人家都说了三遍了,为什么还要反问呢?
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2018/1/25 9:44:02
#8楼
回复 #7楼 gk_0
是说了三遍,反问什么不行吗?原因很简单,成本增加多少呢?几百元的事。换取的是可靠性和合理性。

采用时间继电器和接触器都是纯机械触点,往复运动的寿命?你懂的。而且这种逻辑控制的线借来接去,对设备的长期连续运行都是有保证要求的。

时代不同了,在工业4.0时代,还在使用秦砖汉瓦的模式吗?

仅仅是观点不同而已。个见。
22925
gk_0 版主
文章数:7735
年度积分:706
历史总积分:22925
注册时间:2013/9/9
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2015春节活动
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2018/1/25 10:00:11
#9楼
回复 #8楼 kdrjl
成本只是增加一个PLC吗,呵呵。
用PLC后,时间怎么调节,难道再增加一个触摸屏?
楼主既然强调了,咱就不要猜测和反问了,帮他解决问题才是

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报