您现在所在的是:

电工技术

回帖:22个,阅读:1404 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
456
裸奔的蜗牛oV
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:456
注册时间:2016/4/11
发站内信
发表于:2018/1/16 12:04:25
#0楼
已知5台设备,额定功率分别是两台145KW.一台37KW,两台40KW。 电源电压为三相220V。电源到设备距离为80米。导线为铜。如何计算总电源线分别到设备所需要的用线线径?
[此贴子已经被作者于2018/1/16 15:51:50编辑过]
13931
465010287 版主
文章数:6329
年度积分:400
历史总积分:13931
注册时间:2012/10/11
发站内信
发表于:2018/1/16 12:24:52
#1楼
至少用一百五十平方以上。
此帖发自手机工控论坛
22364
xuzhaokun
文章数:8777
年度积分:988
历史总积分:22364
注册时间:2013/5/6
发站内信
发表于:2018/1/16 12:44:29
#2楼
把所有设备的电流都加起来,在查下导线能通过的电流。
此帖发自手机工控论坛
19942
877476825
文章数:8124
年度积分:1287
历史总积分:19942
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2018/1/16 12:46:47
#3楼
估算电流,适当留有余量
20520
jinqiaoma
文章数:5448
年度积分:399
历史总积分:20520
注册时间:2009/5/15
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2018/1/16 12:50:29
#4楼
先确定同时系数,再说选线径。
14430
卢学斌
文章数:5277
年度积分:237
历史总积分:14430
注册时间:2009/12/3
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2018/1/16 12:51:31
#5楼
回复 #1楼 465010287
他是三相220的
[此贴子已经被作者于2018/1/16 12:53:39编辑过]
9920
646270767
文章数:778
年度积分:1015
历史总积分:9920
注册时间:2015/5/23
发站内信
发表于:2018/1/16 13:00:21
#6楼
以下是引用裸奔的蜗牛oV2018/1/16 12:04:25的发言:
已知5台设备,额定功率分别是两台145KW.一台37KW,两台40KW。 电源电压为三相220V。电源到设备距离为80米。导线为铜。如何计算总电源线分别到设备所需要的用线线径?
电源电压是不是应该为三相380V?
11901
wang4370
文章数:5697
年度积分:50
历史总积分:11901
注册时间:2012/11/2
发站内信
发表于:2018/1/16 13:04:37
#7楼
电源是220的,电机呢。
5099
小笑笑
文章数:782
年度积分:190
历史总积分:5099
注册时间:2008/11/14
发站内信
发表于:2018/1/16 13:29:35
#8楼
1、设总功率因素为0.8,由于设备台数少,同时系数取1。
2、I=P/1.732*220*0.8=1335A
3、查120平方铜芯绝缘线架空截流量为410A
4、由于电力电缆截流量均小于单芯电缆,建议选用单芯电线,每相120平方四根并联。
5、如条件许可,建议采用铜母排,100*6.3mm
21841
yejingmao
文章数:12575
年度积分:48
历史总积分:21841
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2018/1/16 13:29:38
#9楼
考虑同时使用,到至少150两条并联

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005