#0楼
一台加热设备,通过温控表输出到三相有功调压器,来控制可控硅。在使用过程中,频繁出现加热突然停止故障(三相加热电流表都是零)
开始大家都怀疑现场电气元件或是可控硅故障。我比较不赞同此看法。
1.  如果现场加热棒有问题,不应该三相都没有电流。3个加热棒同时损坏的几率太小(三角形接法)。
2. 此故障属于偶尔出现,如果现场出现线路问题,300A的电流,早就崩开了。
因此。我怀疑控制部分有问题。而且是公共部分。我怀疑表到调压器之间有问题。由于现场有替代元件,排除了表的可能性。我就怀疑线问题。
大家一致摇头,说我的设想不可能。因为表到调压器都是柜内布线,中间没有任何接头,没有经过端子。2根1平方的线在本控制盘故障,根本不可能(表在柜门上安装,调压器在柜内)
由于没有找到原因,领导说,试一试吧。
我放了一截临时线,10分钟后,一切正常。15分钟后。领导说就这样使用。停机后,检查原来柜内两颗线,查找真因。
收拾家具,大功告成!
事实是证明真理的最可靠依据!
[此贴子已经被作者于2018/1/12 9:03:13编辑过]
此帖发自手机工控论坛
4658
y258464168
文章数:2497
年度积分:50
历史总积分:4658
注册时间:2016/11/30
发站内信
2018春节活动(三)
发表于:2018/1/11 18:35:12
#1楼
上周我遇到一起直线编码器事件也是类似的
18481
qq2994216177
文章数:5366
年度积分:133
历史总积分:18481
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2018/1/11 19:06:04
#2楼
没有什么不可能的,什么样的故障都有……
此帖发自手机工控论坛
24473
zzn6737
文章数:11989
年度积分:50
历史总积分:24473
注册时间:2006/9/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2018/1/11 19:13:42
#3楼
柜内的接线也有虚接的可能,或者接线冷压端子压过了长久断了都可能啊。
碰到过加热器柜内主接线端子没压好而烧坏的。控制线没压到接线端子内的,振动下就故障出来了。…
9502
solidcam
文章数:1957
年度积分:559
历史总积分:9502
注册时间:2015/8/10
发站内信
发表于:2018/1/11 19:36:32
#4楼
什么样的故障都有,正常
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2018/1/11 19:37:30
#5楼
遇到疑难故障,分析判断就很重要了,据此而推断可能的原因;
未理解“查找真音”的意思。
此帖发自手机工控论坛
14045
465010287 版主
文章数:6333
年度积分:88
历史总积分:14045
注册时间:2012/10/11
发站内信
发表于:2018/1/11 20:09:33
#6楼
电气故意一般来说比较麻烦……
此帖发自手机工控论坛
22824
weixiu123
文章数:13317
年度积分:532
历史总积分:22824
注册时间:2014/1/18
发站内信
发表于:2018/1/11 21:00:04
#7楼
一切皆有可能啊
28694
凤凰息梧桐
文章数:17217
年度积分:585
历史总积分:28694
注册时间:2013/9/25
发站内信
2013辞旧迎新
发表于:2018/1/11 21:10:31
#8楼
领导面前表现了一下  工作就要如此仔细
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2018/1/11 21:10:47
#9楼
这种问题就要考验能力和耐心了!