发表于:2018/1/10 19:11:35
#0楼
今天客户来电话,咨询问题。说设备改造后,变频器运行,频率只能在32HZ处运行,而且在运行中经常报警,报OC3 OL2 CBC。变频器:众晨。电机:75KW 4极电动机。负载:风机。原设备电机是45KW 6极电动机,风机是改造后的风机即风机是原来的风机。因风量不够用,所以把电机换成75KW 4极电动机,通过提高转速来加大风量,用变频器调速。想不到改造后,转速不但没提高,反而变频器频繁报警,影响生产。
变频器报OC3 OL2如果变频器是好的,电动机是好的,负载风机也是好的。那么变频器报警不外乎三个方面的原因:1.变频器配置小。2.电动机配置小。3.负载重。【电动机与负载风机连接是联轴器连接】。分析:电机已换为75KW【原为45KW】,电机配置表面看并不小,变频器是75KW也不小,风机还是原来的风机,感觉风机的嫌疑最大,因为此风机的拖动电机是45KW 6极电动机,转速慢转矩大,改为75KW 4极电动机后,虽然理论上好像行的通,但是风机是离心风机,转速越高电流越大,再加上原风机是根据45KW 6级电动机来配套设计的,所以负载的可能性比较大。
我让客户侧变频器运行时的输出电流【三相】,电流175A左右,明显超电流,三相电流平衡,变频器显示电流151A 左右。再次证明应该是负载风机的事,负荷大变频器肯定报警。这种情况只有换风机使之与电动机配套才行。客户没有论证好就盲目改造,教训是深刻的。而且改造得整体改造,因为是联轴器连接。
[此贴子已经被作者于2018/1/10 19:13:03编辑过]