您现在所在的是:

变频器维修

回帖:24个,阅读:2099 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
* 帖子主题:

设备改造篇

6989
gku0223KKXxJ
文章数:2093
年度积分:50
历史总积分:6989
注册时间:2016/2/23
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2018/1/10 19:11:35
#0楼
 今天客户来电话,咨询问题。说设备改造后,变频器运行,频率只能在32HZ处运行,而且在运行中经常报警,报OC3 OL2 CBC。变频器:众晨。电机:75KW 4极电动机。负载:风机。原设备电机是45KW 6极电动机,风机是改造后的风机即风机是原来的风机。因风量不够用,所以把电机换成75KW 4极电动机,通过提高转速来加大风量,用变频器调速。想不到改造后,转速不但没提高,反而变频器频繁报警,影响生产。
  变频器报OC3 OL2如果变频器是好的,电动机是好的,负载风机也是好的。那么变频器报警不外乎三个方面的原因:1.变频器配置小。2.电动机配置小。3.负载重。【电动机与负载风机连接是联轴器连接】。分析:电机已换为75KW【原为45KW】,电机配置表面看并不小,变频器是75KW也不小,风机还是原来的风机,感觉风机的嫌疑最大,因为此风机的拖动电机是45KW 6极电动机,转速慢转矩大,改为75KW 4极电动机后,虽然理论上好像行的通,但是风机是离心风机,转速越高电流越大,再加上原风机是根据45KW 6级电动机来配套设计的,所以负载的可能性比较大。
  我让客户侧变频器运行时的输出电流【三相】,电流175A左右,明显超电流,三相电流平衡,变频器显示电流151A 左右。再次证明应该是负载风机的事,负荷大变频器肯定报警。这种情况只有换风机使之与电动机配套才行。客户没有论证好就盲目改造,教训是深刻的。而且改造得整体改造,因为是联轴器连接。
[此贴子已经被作者于2018/1/10 19:13:03编辑过]
756
jiuweiyu12
文章数:60
年度积分:50
历史总积分:756
注册时间:2012/4/12
发站内信
发表于:2018/1/10 19:22:27
#1楼
不换风机的前提下,怎么改合理些?
此帖发自论坛手机版
17240
yuanyuesheng
文章数:3365
年度积分:763
历史总积分:17240
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2018/1/10 19:25:01
#2楼
1、变频器容量;
2、变频器运行加速时间;
3、惯性负载的特殊性。
22995
xuzhaokun
文章数:8790
年度积分:543
历史总积分:22995
注册时间:2013/5/6
发站内信
发表于:2018/1/10 20:16:43
#3楼
要是学习过泵与风机估计不会犯这种错误了。
此帖发自手机工控论坛
14045
465010287 版主
文章数:6333
年度积分:88
历史总积分:14045
注册时间:2012/10/11
发站内信
发表于:2018/1/10 21:23:09
#4楼
会不会加减速和负载时间有问题还是怎么回事
此帖发自手机工控论坛
4131
471590275
文章数:2443
年度积分:50
历史总积分:4131
注册时间:2012/5/21
发站内信
发表于:2018/1/10 21:40:33
#5楼
从没遇到过,,我们都是瞎搞的,90KW直接换132的
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2018/1/10 22:16:44
#6楼
电机极数变、风机功率变,需配套改造才行。
此帖发自手机工控论坛
5241
799676754
文章数:1536
年度积分:50
历史总积分:5241
注册时间:2016/9/4
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2018/1/10 23:01:41
#7楼
  风机是按六极电机设计的,盲目改为四极电机显然是不妥当的,不要说电气上合适不合适,光从机械方面讲也是不合适的。风机的动平衡测试转速就不一样,而且由于转速的增加造成系统风阻大大增加,从而导致电机负荷大大增加。
27632
goldage
文章数:15529
年度积分:924
历史总积分:27632
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2018/1/10 23:34:34
#8楼
转速提高了,功率的提高没按照风机动力的相关功率计算吧,明显是电机小了(假设机械强度足够),如果不是变频保护,电机很快就烧了
6084
yecao2003
文章数:1437
年度积分:487
历史总积分:6084
注册时间:2003/8/13
发站内信
发表于:2018/1/11 9:40:55
#9楼
没有好好计算就更换,教训很大。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005