关于TN-C系统的PEN线断开的解释
回帖:
23
个,阅读:
3365
次
[上一页]
[1]
[2]
[3]
[下一页]
* 帖子主题:
关于TN-C系统的PEN线断开的解释
收藏
分享到
10153
yutianhe95
文章数:
3369
年度积分:
488
历史总积分:
10153
作者的所有帖子(3369)
注册时间:
2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2018/1/8 13:20:24
#0楼
红色线圈出来的部分谁能帮具体解释下?怎么个相互抵消一说?
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
【方案】
眼见为实:FLIR T860热像仪让狗舍的保温效果“看得见”!
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
结帖
|
管理
24524
mjinbao
文章数:
13934
年度积分:
48
历史总积分:
24524
作者的所有帖子(13934)
注册时间:
2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2018/1/8 13:36:24
#1楼
他可能是说故障电流经PEN线回流、而未能检测到剩余电流,应当前面还有假设。
此帖发自手机工控论坛
【方案】
倍福 | 基于 PC 的机器人控制与驱动解决方案
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
12138
logo1979
文章数:
4171
年度积分:
62
历史总积分:
12138
作者的所有帖子(4171)
注册时间:
2011/5/1
发站内信
发表于:2018/1/8 17:09:34
#2楼
要看开关装在什么位置,线断在什么位置?
【方案】
奥普特—鸡蛋检测
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
17930
老兔子
文章数:
2456
年度积分:
1164
历史总积分:
17930
作者的所有帖子(2456)
注册时间:
2008/2/11
发站内信
2018论坛解答高手
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2018/1/8 21:53:10
#3楼
他的意思是说漏电开关电源进线零线断开后(或者零线进开关),相线仍通电时,如果负载发生对外壳绝缘击穿漏电,就算你外壳接了地线,漏电开关也不会跳闸。
对于最后那一段什么“TN-C系统”不能使用漏电保护装置防电击的表述不敢苟同。
【方案】
台达伺服在慢走丝加工机床上的应用
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[1]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
20183
高雅的雅
文章数:
15777
年度积分:
-205
历史总积分:
20183
作者的所有帖子(15777)
注册时间:
2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2018/1/8 23:12:41
#4楼
现在真正的高手都是不说的:出书的有时会粗心大意吧
[此贴子已经被jint于2018/1/9 9:19:08编辑过]
【方案】
持续上新!华北工控机器视觉系列嵌入式计算机产品方案
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
10153
yutianhe95
文章数:
3369
年度积分:
488
历史总积分:
10153
作者的所有帖子(3369)
注册时间:
2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2018/1/9 8:42:09
#5楼
回复 #3楼 老兔子
额,谢谢!
【方案】
模块化在数据中心传感器选择中的重要性|维萨拉(Vaisala)
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
10153
yutianhe95
文章数:
3369
年度积分:
488
历史总积分:
10153
作者的所有帖子(3369)
注册时间:
2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2018/1/9 8:46:13
#6楼
回复 #4楼 高雅的雅
公司让考个什么高压电工操作证,搞得我要去考试,所以就只得补补。
[此贴子已经被作者于2018/1/9 8:46:53编辑过]
【方案】
英威腾Goodrive35变频器在数控车床上的应用
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
19942
877476825
文章数:
8124
年度积分:
1287
历史总积分:
19942
作者的所有帖子(8124)
注册时间:
2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2018/1/9 9:12:03
#7楼
以下是引用
老兔子
在
2018/1/8 21:53:10
的发言:
他的意思是说漏电开关电源进线零线断开后(或者零线进开关),相线仍通电时,如果负载发生对外壳绝缘击穿漏电,就算你外壳接了地线,漏电开关也不会跳闸。
对于最后那一段什么“TN-C系统”不能使用漏电保护装置防电击的表述不敢苟同。
零线断开负载外壳又击穿漏电,这种概率不大吧。另外不仅仅只有一级漏保。
【方案】
华北工控 | 复兴号智能动车组扩大开行,轨道交通加速转型升级
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
17930
老兔子
文章数:
2456
年度积分:
1164
历史总积分:
17930
作者的所有帖子(2456)
注册时间:
2008/2/11
发站内信
2018论坛解答高手
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2018/1/9 20:20:02
#8楼
以下是引用
高雅的雅
在
2018/1/8 23:12:41
的发言:
现在真正的高手都是不说的:出书的有时会粗心大意吧
[此贴子已经被jint于2018/1/9 9:19:08编辑过]
说这些话的人还是鼎鼎有名的大师,你可以找本“XXX电气600问”看看,里面就是有这样的论述。
【方案】
英威腾Goodrive350变频器助力空气悬浮鼓风机高效节能
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
17930
老兔子
文章数:
2456
年度积分:
1164
历史总积分:
17930
作者的所有帖子(2456)
注册时间:
2008/2/11
发站内信
2018论坛解答高手
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2018/1/9 20:23:00
#9楼
以下是引用
877476825
在
2018/1/9 9:12:03
的发言:
零线断开负载外壳又击穿漏电,这种概率不大吧。另外不仅仅只有一级漏保。
别忘了外壳是接地的,相线对地是多大的电压知道吗?
【方案】
460毫米幅宽成卷钢板校平剪板机自动控制系统—基于台达工控产品的整体解决方案
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
工控学堂推荐视频:
PLC学习视频
变频器学习视频
西门子学习视频
三菱学习视频
更多学习视频>>
•
[视频课程]电工进阶电气工程师的一百种可能
•
[视频课程]你还不会电机正反转电路吗
•
[视频课程]三节课掌握星三角程序编写
•
[视频课程]电工如何快速入门PLC
•
[视频课程]十年老电工实操系列之从小白到超越中级
•
[视频课程]低压电工考证实操教程之电机控制接线实操
•
[视频课程]应用中的电动机控制与保护元器件选择
•
[视频课程]老司机带你玩转电工仪器仪表
•
[视频课程]电工操作证实操--科目二
62.4004