您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:33个,阅读:10466 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
10661
yutianhe95
文章数:3461
年度积分:403
历史总积分:10661
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2018/1/11 8:02:43
#30楼
回复 #28楼 471590275
还没去,上次报验我只是把PLC这边的问题给排除了,阀控制柜那边厂家还没处理。
[此贴子已经被作者于2018/1/11 8:02:55编辑过]
5404
MFDXT
文章数:2670
年度积分:50
历史总积分:5404
注册时间:2011/9/26
发站内信
2017国庆活动(三)
发表于:2018/1/13 23:28:29
#31楼
以下是引用dlr2018/1/8 15:32:00的发言:
以下是引用yutianhe952018/1/7 21:30:37的发言:
多问一下,你指的是因为电阻差别大,所以这个信号两端会有明显的电压而不会像其它DI信号闭合后两线之间几乎没电压?
 通常PLC硬件损坏或软件运行出错的概率极低,检查故障重点应放在PLC的外围电气元件上,因为PLC系统故障大多数是外围接口信号故障。
   PLC输入端与COM两端子未短接时,相当于无信号输入,大多数PLC两端子之间电压应为24V,有信号输入时(相当于短接),两端子之间电压应为0V。用万用表直流电压档测量PLC输入端与COM端的电压来判断故障,就是基于这一原因。
有电压说明接触不良有电阻值存在,一是可能输入点或导线接触不良,二是输入点或导线有接地或绝缘下降出现的漏电现象。
讲解的到位,学习了。
10513
xlian
文章数:3232
年度积分:59
历史总积分:10513
注册时间:2002/5/7
发站内信
2018论坛热心网友
西门子PLC体验(二)
发表于:2018/1/14 7:53:29
#32楼
打先检查限位开关,排除后再检查导线,最后确认PLC输入;
2208
gyq720
文章数:40
年度积分:50
历史总积分:2208
注册时间:2009/11/16
发站内信
发表于:2018/1/16 13:05:46
#33楼
不明觉厉,好牛的样子

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004