您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:33个,阅读:10466 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
10661
yutianhe95
文章数:3461
年度积分:403
历史总积分:10661
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2018/1/7 20:48:48
#0楼
这是我自己第三次独立调试PLC柜,一共150+点,不过由于没啥经验,被一个简单的开关量给难住了。
情况说明:
1)阀门的2个限位开关到阀门控制柜的信号,常开触点,开、关到位了就闭合。到控制柜后就直接取一公共点然后并接通过3芯线到PLC柜去,也就是在阀门控制柜内没有经过任何处理。
2)控制柜侧手动可以起停,开关到位有指示所以没问题,在控制柜体侧两个信号用万用表检测限位开关的通断也没问题,也“不存在两个都通的情况”;在PLC柜侧,开到位和关到位在触摸屏上都有显示,确认接线,PLC端及触摸屏端变量地址没问题。
3)由于阀门的开闭和开关到位在程序中我是设置了连锁的,也就是简单的那种开到位了就不能再开了,关到位了就不能再关而已。单独移除任何一个信号线显示都正常,PLC端远控也没问题。
4)用万用表在PLC柜侧检测通断,有时两个都通,有时一个通。

这期间,我调换变量接口,或者DI口直接接到控制柜过来的信号线上,或者端子重新检查压接,或者柜体侧调换芯线问题依旧存在,PLC上一旦限位开关动作了始终显示两个都到位。
我实在没辙,然后呆站在PLC触摸屏前,准备打施耐德客服,觉得不妥,应不是PLC问题,打给已经离去的柜体厂家没人接,这次是真的绝望得不行。不过脑袋中闪过了一个画面,为什么前面有一句话我做了颜色标记的,柜体侧检测通断,我用的万用表有时检测是通的,柜体厂家的是不通的,我就再去检测两个到位信号,声音通,但我特别注意了下阻值,虽然可能测的不准,但一个1.0=欧姆,一个49+欧姆,我本想着看看PLC输入端能否通过设置改变输入信号的检测,发现没辙,PLC型号施耐德TM258LF66DT4L,也就是说49+欧姆的对于DI口也是通的,再次问一下大家:

你们用的PLC的DI输入端的阻值属性是什么样的?一般到多少PLC才默认不是通的?

虽然依旧无法解决,但问题到这,我觉得应该肯定的PLC没问题,限位开关那一侧是否是绝缘出了问题????这个阀是装在污水管路上的,这段时间这边都是阴雨绵绵。只是后来我发现这个问题时,已经6点多了,天黑了,我一个人也没有手电筒,无法到下方管路去拆开检查,再者也没工具所以就赶回来了。
不知道大家有啥看法,明天报验,头大。
[此贴子已经被jint于2018/1/7 23:03:01编辑过]
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
24925
dlr
文章数:4451
年度积分:411
历史总积分:24925
注册时间:2007/1/3
发站内信
2018论坛热心网友
2017论坛贡献奖
2017春节活动(三)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
2015论坛贡献奖
2015春节活动
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2018/1/7 21:15:31
#1楼
测量PLC输入端与COM间的电压或电流状态可能比测电阻更易判断。
[此贴子已经被作者于2018/1/7 21:21:38编辑过]
5381
SZHFEI512
文章数:351
年度积分:136
历史总积分:5381
注册时间:2007/10/28
发站内信
发表于:2018/1/7 21:22:17
#2楼
三芯线中的公共线与其中一直有输入的信号线短路。
10661
yutianhe95
文章数:3461
年度积分:403
历史总积分:10661
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2018/1/7 21:30:37
#3楼
回复 #1楼 dlr
多问一下,你指的是因为电阻差别大,所以这个信号两端会有明显的电压而不会像其它DI信号闭合后两线之间几乎没电压?
10661
yutianhe95
文章数:3461
年度积分:403
历史总积分:10661
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2018/1/7 21:33:34
#4楼
回复 #2楼 SZHFEI512
我是将这三根线单独提出来了,再检测的。漏极输入,公共端24V。公共端我没查出有问题,因为所有的DI都是一样地公共端。PLC或者阀门控制柜内部短路不会,我觉得是阀门端的限位开关出问题了
27434
goldage
文章数:15443
年度积分:726
历史总积分:27434
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2018/1/7 21:38:59
#5楼
对有怀疑的开关量的输入,我一般是直接拆掉,先确认是否是存在线路干扰的问题或其他的线路问题,就是先确认是PLC还是外部的问题,再排查就会相对快一点,一般程序在灌进PLC前都会经过仿真和联机实验,很少出问题
5381
SZHFEI512
文章数:351
年度积分:136
历史总积分:5381
注册时间:2007/10/28
发站内信
发表于:2018/1/7 21:47:15
#6楼
控制柜到PLc柜的三芯线,与信号类型无关,也许线本身有问题
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2018/1/7 23:12:10
#7楼
可检查导线的绝缘、或临时接导线试,无问题再考虑其他。
此帖发自手机工控论坛
39109
知道一点
文章数:23061
年度积分:801
历史总积分:39109
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2018/1/8 6:51:04
#8楼
这个查找很简单
在开关接入端,拆下开关,用短路线模拟开关动作,问题依旧,试验点移到PLC柜……
17881
329345277
文章数:5638
年度积分:441
历史总积分:17881
注册时间:2008/12/16
发站内信
2018春节活动(三)
2015春节活动
2014相约国庆
发表于:2018/1/8 7:35:08
#9楼
楼主DI点电源是多少,24的吧,感觉有点像干扰,手里有中继么,加个中继隔离试试看效果

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004