您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:33个,阅读:10466 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
20571
877476825
文章数:8496
年度积分:502
历史总积分:20571
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2018/1/8 8:12:34
#10楼
关注一下,我也感觉是干扰。
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2018/1/8 10:48:51
#11楼
针对开关量输入,最好的阻抗匹配就是用干触点对端子用他自己的输出电源激励。与控制信号的电源和地无关。否则,阻抗匹配的工作要做。
10661
yutianhe95
文章数:3461
年度积分:403
历史总积分:10661
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2018/1/8 11:54:40
#12楼
以下是引用kdrjl2018/1/8 10:48:51的发言:
针对开关量输入,最好的阻抗匹配就是用干触点对端子用他自己的输出电源激励。与控制信号的电源和地无关。否则,阻抗匹配的工作要做。

表情表情有点专业不大懂, ”用干触点对端子用他自己的输出电源激励“ ,这个能否麻烦您 再进一步解释下,谢谢。
10661
yutianhe95
文章数:3461
年度积分:403
历史总积分:10661
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2018/1/8 11:56:03
#13楼
已经排除PLC的问题,至于是电缆还是限位开关本体还有待柜子厂家进一步检查。
24925
dlr
文章数:4451
年度积分:411
历史总积分:24925
注册时间:2007/1/3
发站内信
2018论坛热心网友
2017论坛贡献奖
2017春节活动(三)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
2015论坛贡献奖
2015春节活动
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2018/1/8 15:32:00
#14楼
以下是引用yutianhe952018/1/7 21:30:37的发言:
多问一下,你指的是因为电阻差别大,所以这个信号两端会有明显的电压而不会像其它DI信号闭合后两线之间几乎没电压?
 通常PLC硬件损坏或软件运行出错的概率极低,检查故障重点应放在PLC的外围电气元件上,因为PLC系统故障大多数是外围接口信号故障。
   PLC输入端与COM两端子未短接时,相当于无信号输入,大多数PLC两端子之间电压应为24V,有信号输入时(相当于短接),两端子之间电压应为0V。用万用表直流电压档测量PLC输入端与COM端的电压来判断故障,就是基于这一原因。
有电压说明接触不良有电阻值存在,一是可能输入点或导线接触不良,二是输入点或导线有接地或绝缘下降出现的漏电现象。
10661
yutianhe95
文章数:3461
年度积分:403
历史总积分:10661
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2018/1/8 15:43:56
#15楼
回复 #14楼 dlr
谢谢,这下清楚了  表情
39109
知道一点
文章数:23061
年度积分:801
历史总积分:39109
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2018/1/8 18:59:31
#16楼
回复 #14楼 dlr
楼主现在有二个柜子,PLC又同时有二个信号,没必要从PLC处查,在出现双信号时,直接从柜子端子处断开,信号消失,就是前端问题,没消失就是后端问题。直至可能是开关问题。
10661
yutianhe95
文章数:3461
年度积分:403
历史总积分:10661
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2018/1/9 8:26:26
#17楼
回复 #8楼 知道一点
嗯,谢谢,下次我要注意方法了,我开始是一直从程序这边找原因,因为先出现过一次地址重复的错误,所以这次一开始自己就给自己迷惑了。
8069
wangjlcs
文章数:1470
年度积分:146
历史总积分:8069
注册时间:2004/3/29
发站内信
发表于:2018/1/9 9:25:46
#18楼
解除限位开关端,再在PLC端测量线间以及对地绝缘,电缆绝缘不好也会出现这问题。
楼主,限位开关现场到PLC都是距离?
8069
wangjlcs
文章数:1470
年度积分:146
历史总积分:8069
注册时间:2004/3/29
发站内信
发表于:2018/1/9 9:28:52
#19楼
以下是引用3293452772018/1/8 7:35:08的发言:
楼主DI点电源是多少,24的吧,感觉有点像干扰,手里有中继么,加个中继隔离试试看效果
可以简单的在输入端和地之间并个电阻消耗掉感应电试试。和采用中间继电器过度一样的异曲同工。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005