发表于:2018/1/5 15:41:49
#0楼
一台星三角电机45千瓦,上位机控制。由于长时间没使用,操作工启动后发现上位机没有运行信号。当班电工到达现场发现空开跳闸,接触器冒烟烧毁。
更换接触器,测量电机绕组正常。联系启动设备,再次发生接触器冒烟,空开跳闸,上一级空开也跳闸,造成其他电机停电。
接班后了解情况,及时断开下一级开关,逐级送电,恢复生产。
检查现场电机绕组正常,盘车费劲。拆解联轴器,电机输出轴仍不动,负载盘车灵活。
联系电机进行更换,试车正常。
更换接触器,测量电机绕组正常。联系启动设备,再次发生接触器冒烟,空开跳闸,上一级空开也跳闸,造成其他电机停电。
接班后了解情况,及时断开下一级开关,逐级送电,恢复生产。
检查现场电机绕组正常,盘车费劲。拆解联轴器,电机输出轴仍不动,负载盘车灵活。
联系电机进行更换,试车正常。
此帖发自手机工控论坛