977270796
文章数:47
年度积分:70
历史总积分:1194
注册时间:2016/7/7
发站内信
发表于:2017/12/17 20:40:41
#0楼
现在有个问题,比较困惑。一个恒压供水系统,用的ABB510变频器,5.5KW的。拖动3台一样的电机,电机功率4KW,3台电机根据管道压力,有时一台工作,有时两台工作,也有时三台工作,PLC控制接触器 来切换投入电机的台数。大多数情况下是一台工作、我知道变频器功率选小了,但客户以前就是这么用的。这种情况下如何设置变频器里的电机参数选项呢
1194
977270796
文章数:47
年度积分:70
历史总积分:1194
注册时间:2016/7/7
发站内信
发表于:2017/12/17 20:43:11
#1楼
还有如何进行电机辨识,请有经验的老师讲一下
18040
pan_xiansheng
文章数:2373
年度积分:534
历史总积分:18040
注册时间:2011/11/18
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2017/12/17 20:50:21
#2楼
变频器5.5KW的,带4KW电机,变频器功率选小了?
27639
goldage
文章数:15533
年度积分:931
历史总积分:27639
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2017/12/17 20:55:29
#3楼
其实你这个算是切换运行吧,5.5拖4千瓦都没压力了,很常规的使用了,你要有担心就手动输入电机的数据就好了
22664
liuxd6909
文章数:11989
年度积分:232
历史总积分:22664
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2017/12/17 22:00:30
#4楼
还有三台电机同时运行的时候 ,变频器选小了吧?
39220
知道一点
文章数:23099
年度积分:912
历史总积分:39220
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2017/12/17 23:27:05
#5楼
原来就是三台电机同时由这个变频器驱动?怎样通入切出想知道
24473
zzn6737
文章数:11989
年度积分:50
历史总积分:24473
注册时间:2006/9/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2017/12/18 6:08:29
#6楼
以下是引用9772707962017/12/17 20:40:41的发言:
不管几台电机在运行,只有一台电机是由变频器拖动的。
不知楼主是这系统的设计人员还是使用方?方便可以上传一下控制柜的照片大家看看……
[此贴子已经被作者于2017/12/18 6:12:11编辑过]
26281
ytleaderplc
文章数:10983
年度积分:844
历史总积分:26281
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2017/12/18 7:48:27
#7楼
三台和所有同时变频运行的时候?
6661
第三颗牙
文章数:872
年度积分:566
历史总积分:6661
注册时间:2007/11/21
发站内信
发表于:2017/12/18 7:54:08
#8楼
5.5的变频器带3台4KW的电动机,功率肯定选小了,但是楼主确定是变频器一拖三么?不是一台变频两台工频么?
不知楼主和客户的关系,如果只是变频器坏了,楼主进行修复的话,建议变频器电机参数按5.5的来设置(前提是楼主确定使用的是一拖三的系统),另外告知客户实际情况。
建议提供控制柜照片或图纸供大家学习。
10748
yutianhe95
文章数:3469
年度积分:490
历史总积分:10748
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2017/12/18 8:11:12
#9楼
以下是引用第三颗牙2017/12/18 7:54:08的发言:
5.5的变频器带3台4KW的电动机,功率肯定选小了,但是楼主确定是变频器一拖三么?不是一台变频两台工频么?
不知楼主和客户的关系,如果只是变频器坏了,楼主进行修复的话,建议变频器电机参数按5.5的来设置(前提是楼主确定使用的是一拖三的系统),另外告知客户实际情况。
建议提供控制柜照片或图纸供大家学习。


楼主确定不需要切换工频? 确定频率上限没有限制?否则我也想知道。
[此贴子已经被作者于2017/12/18 8:11:31编辑过]