网上搜了图纸还是不晓得接
15673
step1
文章数:7314
年度积分:50
历史总积分:15673
注册时间:2008/4/10
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2013辞旧迎新
发表于:2017/9/25 17:20:35
#2楼
正在使用的设备,我想增加一个输入信号, 外接一个开关, 我将X的点接0V点没有反应,接S/S也没有反应, 但是接另一个有信号的开关点有反应

放弃没接了,在触摸屏里设置了一个开关也是一样的
24473
zzn6737
文章数:11989
年度积分:50
历史总积分:24473
注册时间:2006/9/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2017/9/25 17:53:13
#3楼
应该再上一张现场照片的!
24473
zzn6737
文章数:11989
年度积分:50
历史总积分:24473
注册时间:2006/9/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2017/9/25 17:55:16
#4楼
以下是引用step12017/9/25 17:20:35的发言:
正在使用的设备,我想增加一个输入信号, 外接一个开关, 我将X的点接0V点没有反应,接S/S也没有反应, 但是接另一个有信号的开关点有反应

放弃没接了,在触摸屏里设置了一个开关也是一样的
第二种情况,你接24V就有反应了。
15673
step1
文章数:7314
年度积分:50
历史总积分:15673
注册时间:2008/4/10
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2013辞旧迎新
发表于:2017/9/25 18:01:37
#5楼
以下是引用zzn67372017/9/25 17:55:16的发言:
以下是引用step12017/9/25 17:20:35的发言:
正在使用的设备,我想增加一个输入信号, 外接一个开关, 我将X的点接0V点没有反应,接S/S也没有反应, 但是接另一个有信号的开关点有反应

放弃没接了,在触摸屏里设置了一个开关也是一样的
第二种情况,你接24V就有反应了。
PLC上的24V点没有接线,可能外部接了24Ⅴ
此帖发自手机工控论坛
13947
hmz810220
文章数:3234
年度积分:450
历史总积分:13947
注册时间:2013/6/15
发站内信
发表于:2017/9/25 18:06:19
#6楼
一般都是用外接24V电源的,一般我都是用漏型接法,SS接24V正,三线制接近开关棕色接24V,蓝色接0V,黑色接X
12194
logo1979
文章数:4171
年度积分:56
历史总积分:12194
注册时间:2011/5/1
发站内信
发表于:2017/9/25 18:44:59
#7楼
三菱都是高电平输入有效
8552
gzlsj
文章数:2656
年度积分:49
历史总积分:8552
注册时间:2008/11/10
发站内信
发表于:2017/9/25 19:02:33
#8楼
这个接线图没错
5384
SZHFEI512
文章数:351
年度积分:139
历史总积分:5384
注册时间:2007/10/28
发站内信
发表于:2017/9/25 19:25:17
#9楼
看原S/S点上接什么线就知道是哪一种接法了