您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:32个,阅读:2944 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
3914
www.xutengfei
文章数:818
年度积分:50
历史总积分:3914
注册时间:2010/12/8
发站内信
发表于:2017/9/25 19:25:52
#10楼
PLC输入是PNP或者NPN只要看看S/S端接线,接24V就是NPN接0V就是PNP。
24473
zzn6737
文章数:11989
年度积分:50
历史总积分:24473
注册时间:2006/9/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2017/9/25 19:26:35
#11楼
以下是引用logo19792017/9/25 18:44:59的发言:
三菱都是高电平输入有效
你确定??
16168
lliu1978
文章数:6819
年度积分:183
历史总积分:16168
注册时间:2012/3/5
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
发表于:2017/9/25 19:46:24
#12楼
回复 #2楼 step1
测量使用的x点电压 不就可以判定源型还是漏型吗?
15673
step1
文章数:7314
年度积分:50
历史总积分:15673
注册时间:2008/4/10
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2013辞旧迎新
发表于:2017/9/25 20:01:42
#13楼
附件 1506340811(1).jpg

设备图纸是这样的,也没有画外部电源
实际线路我没有去查了,不搞了

我说了触摸上都能设置开关, 不是接近开关,什么NPN,PNP,都没关系,我只是想加个选择转换开关而已
26263
ytleaderplc
文章数:10974
年度积分:826
历史总积分:26263
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2017/9/25 20:36:50
#14楼
npn pnp接法都可以。
12938
FORELF
文章数:3178
年度积分:247
历史总积分:12938
注册时间:2007/6/22
发站内信
发表于:2017/9/25 21:39:50
#15楼
输入信号和SS接的电平相反就OK了。
38850
fumz78 版主
文章数:17154
年度积分:81
历史总积分:38850
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2017/9/25 21:51:12
#16楼
S/S是用来选择输入信号极性的,将它与24V连接,输入信号再接0V就可以了。
三菱有专用的硬件手册,里面有接线的说明。
此帖发自手机工控论坛
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
18360
lizhengchao
文章数:7328
年度积分:346
历史总积分:18360
注册时间:2008/8/6
发站内信
2018春节活动(三)
发表于:2017/9/25 22:35:24
#17楼
以下是引用logo19792017/9/25 18:44:59的发言:
三菱都是高电平输入有效
这个输入端子有S.S端子,可以高电平也可以低电平输入
18360
lizhengchao
文章数:7328
年度积分:346
历史总积分:18360
注册时间:2008/8/6
发站内信
2018春节活动(三)
发表于:2017/9/25 22:41:21
#18楼
你从0V引线到输入点就行了
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2017/9/25 23:29:31
#19楼
最关键:你找到输入信号电源的2根线就简单了:不是一根就是另一根,你找错了电源(例如输出输入电源分开的,你用输出电源的任意一根肯定没有反应)

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006