您现在所在的是:

电工技术

回帖:21个,阅读:1102 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
* 帖子主题:

求教各位师傅

463
1226866845
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:463
注册时间:2017/5/14
发站内信
发表于:2017/6/17 8:48:09
#0楼
家庭用的单相水泵,合闸后只听见响声不转是怎么回事?(水泵是好的)
是不是火线有接地故障?
此帖发自手机工控论坛
7662
jiouai84
文章数:655
年度积分:50
历史总积分:7662
注册时间:2013/1/7
发站内信
发表于:2017/6/17 8:53:48
#1楼
怎么知道没转?没水出来,有没可能反转,有声音不转也可能是启动电容的问题。
此帖发自论坛手机版
4906
gc666
文章数:1371
年度积分:114
历史总积分:4906
注册时间:2011/7/28
发站内信
发表于:2017/6/17 9:35:43
#2楼
接线接错了,启动绕组与工作绕组不能接错,检查下电容是否好的,如果接线正确、电容好的那就是电机问题啦,匝间短路也不转哦...
14813
liuhuoaaa
文章数:8568
年度积分:50
历史总积分:14813
注册时间:2007/6/11
发站内信
发表于:2017/6/17 10:23:09
#3楼
长时间未用的话有可能是卡住了
3459
2232923848
文章数:1373
年度积分:50
历史总积分:3459
注册时间:2016/8/3
发站内信
发表于:2017/6/17 10:37:23
#4楼
听听是什么声音?
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2017/6/17 10:41:14
#5楼
堵转了?还是反转了?都有可能。
我是你的朋友
463
1226866845
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:463
注册时间:2017/5/14
发站内信
发表于:2017/6/17 11:06:07
#6楼
水泵是好的,接在别人家的线路上是好的,就是线路的问题,不知道线路是啥故障
此帖发自手机工控论坛
6381
zcd207
文章数:1947
年度积分:97
历史总积分:6381
注册时间:2008/9/21
发站内信
发表于:2017/6/17 11:29:46
#7楼
三测搞定电气故障,一测电机绕组,二测电机电容,三测供电电压。断电情况下对机械部分的检查,
463
1226866845
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:463
注册时间:2017/5/14
发站内信
发表于:2017/6/17 11:44:33
#8楼
在农村连个万用表也没有的,拿什么测了?
此帖发自手机工控论坛
7448
lqf1963
文章数:3650
年度积分:50
历史总积分:7448
注册时间:2007/10/20
发站内信
发表于:2017/6/17 12:32:10
#9楼
是不是电压低了,用白炽灯并在水泵接线端,先接灯看亮度再接上水泵看亮度,是不是有差别,如有,那就是电压低了