发表于:2017/5/20 17:43:56
#10楼
楼主说的这个问题很典型。要解决是可以的。当然也效专业。首先要知道满负荷时需要的最大无功是多大?可以计算出来。然后检查补偿柜有不有问题。以上没问题了,就是调试补偿柜。最后解决问题。如根据你说的情况。按0.6的功率因素。要补偿到1.那每千瓦要补偿的无功是1.33千泛。你的变压器是125KVA。就用125X1.33=166.25千泛的电容,所以你50Kvar的电容是远远不够的。建议你把补偿柜的容量加大。加到180千泛左右。