您现在所在的是:

电工技术

回帖:25个,阅读:2237 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
415
feizjf
文章数:7
年度积分:54
历史总积分:415
注册时间:2017/5/19
发站内信
发表于:2017/5/19 23:47:02
#0楼
厂里变压器容量是125KVA的,平时大约有75KW左右的电机在一起使用,其它电器和照明很少,不超过5KW在同时使用。
无功补偿柜里有5个回路的补偿电容,每个10Kvar
无功控制仪显示功率因数在0.7-1之间跳动,大多数都是0.8几-0.9几之间跳动,不稳定。
每个月去缴纳电费都有罚款,大约10%的力调电费在里面,功率因数只有0.6几。
观察发现5个补偿电容一起投入的时间较少,一般都是只投了4个。(电容各项电流检查都较平衡,没问题)
在把厂里的所有的负载都关了以后。始终有1个回路电容在投入,屏幕显示容性符号,因数显示负数0.0几
请问各位老师是何种原因?有何解决方法?
28180
cfg168
文章数:17072
年度积分:76
历史总积分:28180
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2017/5/20 0:06:32
#1楼
1、检查三相电力补偿电容器,在补偿控制接触器接通的时候,使用钳形电流表进行测量三根导线的电流数值是否相等或者相近。

2、检查无功补偿控制器的工作状态,当没有负载投入的时候,指针必须显示功率因数为1,并且不能有任何的控制补偿接触器进行导通。如果控制器表现异常,直接购买和更换崭新的控制器。
[此贴子已经被作者于2017/5/20 0:06:46编辑过]
28180
cfg168
文章数:17072
年度积分:76
历史总积分:28180
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2017/5/20 0:14:01
#2楼
正常的控制器,其补偿动作是跟随负载电流的变化而进行调整补偿接触器的接通的。如果没有补偿电容进行投入和切除,控制器的功率因数表的数值必须显示为0.9X或者1左右,除非负载电流瞬间出现巨大的波动,否者数值不能做任何的跳动。

你的情况,深度怀疑是控制器异常或者已经损坏,这玩意不是能用一辈子而不坏的,赶紧更换。
415
feizjf
文章数:7
年度积分:54
历史总积分:415
注册时间:2017/5/19
发站内信
发表于:2017/5/20 0:37:33
#3楼
感谢解答。下图就是断开所有负载以后的控制仪屏幕上面的显示。
附件 20170519_194619.jpg
[此贴子已经被作者于2017/5/20 0:37:52编辑过]
415
feizjf
文章数:7
年度积分:54
历史总积分:415
注册时间:2017/5/19
发站内信
发表于:2017/5/20 0:42:31
#4楼
而且屏幕上面显示有2个回路(1和6),实际只有1个回路在投入。并且柜子只有5个电容。
28180
cfg168
文章数:17072
年度积分:76
历史总积分:28180
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2017/5/20 0:47:37
#5楼
以下是引用feizjf2017/5/20 0:42:31的发言:
而且屏幕上面显示有2个回路(1和6),实际只有1个回路在投入。并且柜子只有5个电容。
把两个补偿回路人为进行断开(①和⑥),抽保险管,或者拆接触器线圈的接线都是可以的,再看看数值显示是否正常(0.9~1.0)。
[此贴子已经被作者于2017/5/20 0:48:54编辑过]
3018
华新大个子
文章数:425
年度积分:50
历史总积分:3018
注册时间:2016/2/7
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2017/5/20 7:21:11
#6楼
对于无功补偿的概念我是这么理解的,理解的不一定是对,只是参与讨论。
因为工业用电大部分是感性负载(电动机)),感性负载的电流相位滞后电压产生无功功率,使电源的功率因数降低。而电容对于交流电也是一种负载,其电流的相位超前电压。我们利用电容的这种特性,把电容并联在负载附近,以补偿由于感性负载降低的功率因数。线路中容性负载过多也是会产生无功功率的,当你的电源没用负载的情况下,电容不能投入的。
你这问题涉及到功率因数计量的接线,它好像是要接A与C相的电压和B相的电流。几年前接过,现在都记不清了,可以上网查下。
7662
jiouai84
文章数:655
年度积分:50
历史总积分:7662
注册时间:2013/1/7
发站内信
发表于:2017/5/20 8:26:01
#7楼
这个看品牌是ABB的啊,应该没那么容易坏吧,有没有可能是里面的参数设定的有问题,再者检查下外围的电容,互感器,接线等,看有没有问题。
4906
gc666
文章数:1371
年度积分:114
历史总积分:4906
注册时间:2011/7/28
发站内信
发表于:2017/5/20 10:40:09
#8楼
   你所说的问题就是智能无功功率不补偿器问题,将智能控制器从新设置下,如果还不行,就要更换无功功率补偿控制器啦,建议你用人民电器生产的JKW5系列智能无功功率补偿控制器,我用了这款效果很好哦....
2679
led_dalian
文章数:232
年度积分:50
历史总积分:2679
注册时间:2013/3/12
发站内信
发表于:2017/5/20 11:31:25
#9楼
我单位也是ABB这补偿器,也出现此问题,补偿器内部电路有故障(换板),二是补偿电容器有坏的,容量降低的,更换后正常了。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004