发表于:2017/5/19 23:47:02
#0楼
厂里变压器容量是125KVA的,平时大约有75KW左右的电机在一起使用,其它电器和照明很少,不超过5KW在同时使用。
无功补偿柜里有5个回路的补偿电容,每个10Kvar
无功控制仪显示功率因数在0.7-1之间跳动,大多数都是0.8几-0.9几之间跳动,不稳定。
每个月去缴纳电费都有罚款,大约10%的力调电费在里面,功率因数只有0.6几。
观察发现5个补偿电容一起投入的时间较少,一般都是只投了4个。(电容各项电流检查都较平衡,没问题)
在把厂里的所有的负载都关了以后。始终有1个回路电容在投入,屏幕显示容性符号,因数显示负数0.0几
请问各位老师是何种原因?有何解决方法?
