您现在所在的是:

电工技术

回帖:63个,阅读:3911 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
2524
10902502
文章数:99
年度积分:50
历史总积分:2524
注册时间:2015/4/16
发站内信
发表于:2017/4/20 8:17:40
#50楼
这个线接的  唉··
20507
qlin 版主
文章数:6709
年度积分:50
历史总积分:20507
注册时间:2006/2/20
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2017/4/20 9:49:00
#51楼
该问题可以说是一个常规的问题,所以回复量较大;有经验后,一般就能快速判别了。
比如回复中,大都首先怀疑Q0;而T、N1无电压时,则可测量T、N或T、L3之间的电压等。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
————
本人技术久已荒置,不便参与技术讨论、更无法答疑,只能一旁看看,偶尔可能提示一下队形、以示存在感……
各位见谅,谢了!   20170501启
4906
gc666
文章数:1371
年度积分:114
历史总积分:4906
注册时间:2011/7/28
发站内信
发表于:2017/4/20 10:22:55
#52楼
从你描述的故障现象是缺相.检查总开关输入L1、L2、L3是否有三相380V电压,L1、L2、L3对N应该分别都有220V电压,输出端R、S、T是否是三相380V电压,R、S、T对(N 零)分别都有220V电压。如果R、S、T对N都没220V电压,就说明N零线断路啦,如果只是T对N没220V,就说明开关有问题。
[此贴子已经被作者于2017/4/20 10:25:29编辑过]
16103
wml0060
文章数:4909
年度积分:96
历史总积分:16103
注册时间:2007/6/8
发站内信
发表于:2017/4/23 7:11:09
#53楼
建议更换Q0试试吧。
此帖发自手机工控论坛
10454
xlian
文章数:3232
年度积分:94
历史总积分:10454
注册时间:2002/5/7
发站内信
2018论坛热心网友
西门子PLC体验(二)
发表于:2017/4/23 7:54:35
#54楼
接触不良
509
da3058tlJGpK
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:509
注册时间:2016/6/10
发站内信
发表于:2017/4/23 10:03:32
#55楼
回复 #1楼 爱相随1119YAiIM@qq
很明显是Q0下端缺相  Q0坏了换一个立马正常,我有遇到过这样情况,这种开关是会容易出现这种情况的,可能是开关质量有问题或者是T相电流太大了
6070
904970507
文章数:1853
年度积分:68
历史总积分:6070
注册时间:2012/12/14
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2017/4/23 13:03:34
#56楼
Q0的问题吧,这个用电压表,或者断电用电阻档不能查出的。
1271
DAVIS
文章数:43
年度积分:50
历史总积分:1271
注册时间:2005/5/30
发站内信
发表于:2017/4/26 11:27:33
#57楼
红色的那相接了太多的单相负载,导至内部的触点过载,造成接触不良,有可能烧电机,应均分到其它两相一部分,ABC各两个单相负载才好
[此贴子已经被作者于2017/4/26 12:01:40编辑过]
1937
求索求知
文章数:280
年度积分:67
历史总积分:1937
注册时间:2006/8/18
发站内信
发表于:2017/4/28 18:57:18
#58楼
t相压线多了接触不良
998
yanchuanfu
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:998
注册时间:2008/3/6
发站内信
发表于:2017/4/28 19:54:12
#59楼
把所有的箱内的线,都换成软线,问题就解决了

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006