在棒子国设备的控制柜中经常看到大型的交流接触器这样用,不知道这样有什么用意,是分压吗?
21099
fireray
文章数:3659
年度积分:462
历史总积分:21099
注册时间:2009/7/29
发站内信
发表于:2017/3/22 22:18:16
#1楼
应该是安全因素,只有两个接触器的控制线圈全得电,该电路才会工作。
此帖发自手机工控论坛
1785
yyybrb
文章数:89
年度积分:50
历史总积分:1785
注册时间:2005/9/1
发站内信
发表于:2017/3/22 23:42:06
#2楼
减小电弧对设备的危害,延长接触器的寿命,保证设备的可靠运行
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2017/3/23 6:24:23
#3楼
如果有电路图,可以先看看图,再推断其作用。
此帖发自手机工控论坛
16155
lliu1978
文章数:6818
年度积分:170
历史总积分:16155
注册时间:2012/3/5
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
发表于:2017/3/23 6:44:32
#4楼
好奇怪啊!都是下进线吗?http://static.gkong.com/bbs/files/uploadImages13/aaae87423dd5009315d61dfe41e318c200780500.jpg这个真是看不懂啊?中间是铜排直连,上口的接线真是费解啊?楼主可以分享一下图纸吗?
[此贴子已经被作者于2017/3/23 6:46:42编辑过]
学习永不停止!
914
风雨白少QsNa
文章数:18
年度积分:50
历史总积分:914
注册时间:2017/2/5
发站内信
发表于:2017/3/23 7:13:06
#5楼
回复 #1楼 fireray
出于安全考虑的话,可以使用双按钮启动-2个启动按钮串联起来就行了,还节省成本
10612
243604901
文章数:3738
年度积分:53
历史总积分:10612
注册时间:2012/8/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2017/3/23 7:45:53
#6楼
应该主要是防止触点粘连吧
此帖发自手机工控论坛
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
8552
gzlsj
文章数:2656
年度积分:49
历史总积分:8552
注册时间:2008/11/10
发站内信
发表于:2017/3/23 7:54:04
#7楼
没见到过
5241
799676754
文章数:1536
年度积分:50
历史总积分:5241
注册时间:2016/9/4
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2017/3/23 8:02:48
#8楼
   希望看到正确的解答。
雷电
21891
yejingmao
文章数:12575
年度积分:50
历史总积分:21891
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2017/3/23 8:04:25
#9楼
棒子国的设备看过好多台都是用接触器远程控制总电的