这样选线行吗?

7139
陈景廉
文章数:1853
年度积分:50
历史总积分:7139
注册时间:2007/5/30
发站内信
发表于:2017/3/19 0:09:49
#0楼
   一个贵族学校小学校其中一栋楼一共4层楼,电源来电是4X120mm2。

    一、二楼各5建课室和办公室,三四楼是宿舍,都配置空调等。
   
   我准备每层楼配置一个分电箱,100AX12位双门;主线3X35mm2+1X16+1X16。不知可否?

   但是细细想想好像不太妥当,因为几乎都是单相用电器,我想零线选16的恐怕会有隐患,你觉得呢?
10分悬赏
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2017/3/19 5:26:43
#1楼
是新建校舍么,之前有无施工图纸;或者是改建的,但也应有个图纸。
此帖发自手机工控论坛
27279
woshigoutou
文章数:12323
年度积分:449
历史总积分:27279
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2017/3/19 6:17:30
#2楼
如果3相负荷分配得当平衡,零线电流非常小。
此帖发自手机工控论坛
19392
aaxin2008
文章数:5040
年度积分:560
历史总积分:19392
注册时间:2007/1/8
发站内信
发表于:2017/3/19 6:25:39
#3楼
零线选大些,毕竟谁也不能保证平衡。
 一花一世界,一佛一如来
2423
magicccc
文章数:201
年度积分:50
历史总积分:2423
注册时间:2015/7/1
发站内信
发表于:2017/3/19 6:34:43
#4楼
那就选4*35的
此帖发自手机工控论坛
13893
hmz810220
文章数:3231
年度积分:396
历史总积分:13893
注册时间:2013/6/15
发站内信
发表于:2017/3/19 7:09:39
#5楼
零线最少也要和相线一样吧
914
风雨白少QsNa
文章数:18
年度积分:50
历史总积分:914
注册时间:2017/2/5
发站内信
发表于:2017/3/19 8:26:23
#6楼
建议零线选大点的,最少和相线一样,如果零线太细,有可能出现三相用电不平衡,零线电流过大被烧断,出现断零,那样就会出现大面积的电器烧坏,得不偿失
29016
秀空
文章数:13489
年度积分:508
历史总积分:29016
注册时间:2012/10/26
发站内信
2018春节活动(三)
2014相约国庆
发表于:2017/3/19 8:30:55
#7楼
贵族学校小学校,当然用贵一点的线。安全比较重要。
零线与相线一样粗。
[此贴子已经被作者于2017/3/19 8:31:55编辑过]
3204
05527833
文章数:364
年度积分:50
历史总积分:3204
注册时间:2006/10/17
发站内信
发表于:2017/3/19 9:34:01
#8楼
25平方,就够了吧。你预算下每层总负荷
张夫子:同样是人民当家做主,韩(台)国(湾)给你的是选票,朝()鲜()给你的是口号
12380
逍遥的久鸣
文章数:4541
年度积分:464
历史总积分:12380
注册时间:2017/3/6
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2017/3/19 11:03:32
#9楼
零线能不能这么抠啊!就不能与火线一样大吗?