发表于:2017/3/14 9:59:03
#0楼
ACS400 原模块坏,驱动电路等问题。修过。。参见
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=433343&page=1
驱动信号正常,空载输出电压平衡,,以为好了,,带1.5KW小电机空载,,,试机几分钟后报接地故障,
检查 上桥自举供电 3.3R电阻 烧断。。
换1W 电阻接上,(原贴片应该是0.5W的),,换另一0.37KW电机(已测绝缘好的)试上电运行正常,,,1分钟后断电,手摸3.3R电阻 还是很烫,估计时间长点还是烧。。。
就是下图红圈内的3.3R ,,另外 D1、D2、D3都已换过,驱动电解也换过了。
什么原因?另在3.3R断开串入电流表,发现有很大的交流分量,直流分量却只有20MA左右,,正常么?
这个交流分量 的电流随运行频率的升高变大,,5HZ时 300MA左右,,到20HZ时能到1A以上。。感觉是不是模块还有
问题呢
[此贴子已经被作者于2017/3/15 10:12:24编辑过]