您现在所在的是:

变频器维修

回帖:20个,阅读:2055 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1785
wook
文章数:127
年度积分:50
历史总积分:1785
注册时间:2004/6/7
发站内信
发表于:2017/3/14 9:59:03
#0楼
ACS400 原模块坏,驱动电路等问题。修过。。参见
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=433343&page=1

驱动信号正常,空载输出电压平衡,,以为好了,,带1.5KW小电机空载,,,试机几分钟后报接地故障,

检查 上桥自举供电  3.3R电阻 烧断。。
换1W 电阻接上,(原贴片应该是0.5W的),,换另一0.37KW电机(已测绝缘好的)试上电运行正常,,,1分钟后断电,手摸3.3R电阻 还是很烫,估计时间长点还是烧。。。

就是下图红圈内的3.3R ,,另外 D1、D2、D3都已换过,驱动电解也换过了。

什么原因?另在3.3R断开串入电流表,发现有很大的交流分量,直流分量却只有20MA左右,,正常么?
这个交流分量 的电流随运行频率的升高变大,,5HZ时 300MA左右,,到20HZ时能到1A以上。。感觉是不是模块还有
问题呢

附件 ACS400.jpg
[此贴子已经被作者于2017/3/15 10:12:24编辑过]
10891
xquan
文章数:2972
年度积分:223
历史总积分:10891
注册时间:2011/5/2
发站内信
发表于:2017/3/14 12:54:48
#1楼
就差光耦没换过,试试
456
平安幸福panl
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:456
注册时间:2017/3/2
发站内信
发表于:2017/3/14 14:40:21
#2楼
C29查过没有?如果光耦坏了的话,你把3.3R电阻功率换大了,后面那个·1R的电阻是不是会烧?
1785
wook
文章数:127
年度积分:50
历史总积分:1785
注册时间:2004/6/7
发站内信
发表于:2017/3/14 17:17:11
#3楼
第一次维修的时候,,后面的1R电阻是烧的,3.3R是好的,光耦都换了;C29换了;
这次3.3R发烫,1R却没有什么温度。
[此贴子已经被作者于2017/3/14 17:18:13编辑过]
21707
kazefsh
文章数:7254
年度积分:325
历史总积分:21707
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2017/3/14 17:54:55
#4楼
电容容量对吗?每次下管导通就要给自举充电。换个高频电容试试
5241
799676754
文章数:1536
年度积分:50
历史总积分:5241
注册时间:2016/9/4
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2017/3/14 22:36:11
#5楼
  新换的C29是不是质量不太好?有漏电。
雷电
10891
xquan
文章数:2972
年度积分:223
历史总积分:10891
注册时间:2011/5/2
发站内信
发表于:2017/3/14 23:50:15
#6楼
把载波调到最高,看温度变化如何
1785
wook
文章数:127
年度积分:50
历史总积分:1785
注册时间:2004/6/7
发站内信
发表于:2017/3/15 10:15:08
#7楼
回复 #5楼 799676754
电容换过几个了,电桥测试都基本正常的。。。。
测3.3R上的交流电流,随运行频率的升高变大,,5HZ时 300MA左右,,到20HZ时能到1A以上。。感觉是不是模块还有
问题呢
1785
wook
文章数:127
年度积分:50
历史总积分:1785
注册时间:2004/6/7
发站内信
发表于:2017/3/15 10:16:38
#8楼
回复 #4楼 kazefsh
容量合格 ,电桥测过了,,也试过680U到1000U的电容,没有太大区别。
456
平安幸福panl
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:456
注册时间:2017/3/2
发站内信
发表于:2017/3/15 20:07:54
#9楼
会不会是前面整流二极管性能不好了呢!开关电源里的整流二极管!
[此贴子已经被作者于2017/3/15 20:09:33编辑过]

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005