您现在所在的是:

机电一体化

回帖:37个,阅读:3818 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
10559
243604901
文章数:3738
年度积分:83
历史总积分:10559
注册时间:2012/8/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2017/1/9 9:18:01
#10楼
学习了,为楼主赞一个
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
9914
646270767
文章数:778
年度积分:1009
历史总积分:9914
注册时间:2015/5/23
发站内信
发表于:2017/1/9 9:37:34
#11楼
对于一些精密仪器或设备都要求做重复接地,并且接地电阻一定要达到设备的接地要求。
4608
y258464168
文章数:2497
年度积分:50
历史总积分:4608
注册时间:2016/11/30
发站内信
2018春节活动(三)
发表于:2017/1/9 9:42:16
#12楼
以下是引用6462707672017/1/9 9:37:34的发言:
对于一些精密仪器或设备都要求做重复接地,并且接地电阻一定要达到设备的接地要求。
个人理解,但凡设备都应该接地,设计方面考虑的话,如果不需要接地,电源都采用隔离装置,有条件的做个单独地线最好,或者防雷地,防雷地电阻要求小于等于4Ω。表情
21841
yejingmao
文章数:12575
年度积分:48
历史总积分:21841
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2017/1/9 9:49:49
#13楼
找到问题先不急搞好,对这种公司就是要好好杠它一笔
自学成才!
12128
hty.czh
文章数:2374
年度积分:237
历史总积分:12128
注册时间:2004/8/29
发站内信
发表于:2017/1/9 11:15:46
#14楼
遇到过一次相似的。
有一台小锅炉,正常使用了5、6年。突然有一天开始出现无故停机,可自行恢复。厂家来人前后怕有20次以上,找不到原因,更换燃烧机,好不了几天故障再出,完全没有规律,卖燃烧机的老板说他卖这台机亏大了。我只好守在现场,把表挂在线上对着燃烧机的说明书一个个监测,终于观察到在启动瞬间电压偶尔会下降到170多伏,马上停机又恢复正常。170伏低于燃烧机的最低工作电压,而燃烧机的主要负荷是一个200多瓦的风机,不可能将电压拉低,于是故障原因很明显的指向了电源。结果是:当初接线时,安装工将控制柜零线接在电源地线上,而地线是在现场打了一根角钢而已,居然也用了好几年,现在不知道什么原因,接头出现松动。这个松动导致了很多次生产重来,浪费了许多能源和人力。
19519
honghaii
文章数:7888
年度积分:1200
历史总积分:19519
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2017/1/9 11:30:41
#15楼
学习了,接地故障没遇到过。零线松动的故障碰到过几次。
27973
凤凰息梧桐
文章数:17086
年度积分:1625
历史总积分:27973
注册时间:2013/9/25
发站内信
2013辞旧迎新
发表于:2017/1/9 12:19:20
#16楼
吃一栽长一智
1770
877286224
文章数:339
年度积分:50
历史总积分:1770
注册时间:2008/10/7
发站内信
发表于:2017/1/9 12:20:53
#17楼
说的,详细,保存起来
23512
mengx9806
文章数:10974
年度积分:1251
历史总积分:23512
注册时间:2011/5/16
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
工控人谈电商
发表于:2017/1/9 12:49:31
#18楼
曾经因为客户现场的焊机挂到了我们电柜的总空开上,而且主控箱需要接地的地方也没有接地,导致客户现场的机器,不断的自动启动,就是急停了也自己能开机,查了很久才发现是两个问题同事造成的
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
2373
magicccc
文章数:201
年度积分:50
历史总积分:2373
注册时间:2015/7/1
发站内信
发表于:2017/1/9 14:04:35
#19楼
吴工很生气,后果很严重

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006