发表于:2016/12/6 22:40:02
#0楼
今日给用户交一台修复的四方5.5KW G型机,接线时还和旁边的人说话,接完线也没有检查,直接送380V三相电,只听“砰”的一声,心头一惊,赶紧断电检查,嗨!原来把一相电错接到P-上了。用万用表测了一下,逆变部分完好,整流部分损坏。这时我想到了咸老师和坛内一些高人介绍的省钱的修理办法:切断R\S\T引脚,外接整流模块。可是我有一点拿不准,我要不要把模块再打开清理一下内部,这样又要拆模块,太麻烦,请有经验的师傅们给指点一下,先谢谢了。
教训:修理变频器时最好一个人过手,最好不要和周围的人谈事情,以免分心出错。
教训:修理变频器时最好一个人过手,最好不要和周围的人谈事情,以免分心出错。
雷电