#0楼
变频器进线电流三相卡表测  3.9   3.7    0.8
变频器显示电流10,50Hz,为何C相电流这么低,电机运转正常
此帖发自手机工控论坛
24473
zzn6737
文章数:11989
年度积分:50
历史总积分:24473
注册时间:2006/9/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2016/12/3 5:28:28
#1楼
测量工具 位置 方法?楼下具体解释下吧。
有问题可加
10516
xlian
文章数:3232
年度积分:62
历史总积分:10516
注册时间:2002/5/7
发站内信
2018论坛热心网友
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/12/3 8:12:40
#2楼
不可能差这么多、三相电源进去被整流成直流、三相输入与三相输出并无直接关系、变频器变换是交-直-交变换
10077
qd
文章数:5161
年度积分:50
历史总积分:10077
注册时间:2014/8/29
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2016/12/3 8:43:03
#3楼
楼主是用钳型电流表测得,还是变频器显示的
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
27279
woshigoutou
文章数:12323
年度积分:449
历史总积分:27279
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2016/12/3 8:52:46
#4楼
三相卡表测  3.9   3.7    0.8
27279
woshigoutou
文章数:12323
年度积分:449
历史总积分:27279
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2016/12/3 8:53:14
#5楼
我怕这个卡表有毛病 又换了一块 结果还是这样
27279
woshigoutou
文章数:12323
年度积分:449
历史总积分:27279
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2016/12/3 8:59:28
#6楼
回复 #1楼 zzn6737
使用的是数字卡表(普通的胜利品牌那种) 测量的是 给变频器单独供电的空开,这个空开也给一个接触器线圈供电
三相电流不一样 。C 相低。 2个卡表结果都是一样。
22926
xuzhaokun
文章数:8790
年度积分:474
历史总积分:22926
注册时间:2013/5/6
发站内信
发表于:2016/12/3 9:17:15
#7楼
你看看变频里边的电流呢?,把变频器给到50赫兹在看看电流
此帖发自手机工控论坛
21891
yejingmao
文章数:12575
年度积分:50
历史总积分:21891
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2016/12/3 11:28:19
#8楼
回复 #7楼 xuzhaokun
人家楼主已说10A50HZ了
自学成才!
802
2224398302
文章数:20
年度积分:50
历史总积分:802
注册时间:2016/12/3
发站内信
发表于:2016/12/3 12:05:47
#9楼
整流故障吧