发表于:2016/11/2 8:40:11
#0楼
在工业现场中,使用压力变送器时,我遇到过多次类似的。
比如说一个金属容器,容器顶部有个电机带动搅拌浆,搅拌容器内的液体,此时使用压力变送器检测容器内的压力,压力变送器使用快装隔膜式,安装在罐子顶部。
若电机不打开时,压力变送器正常工作。
若电机由变频器控制,电机打开时,压力变送器的读取值飘动很大。量程-100Kpa到100Kpa,飘动有正负20-30Kpa,此时若将变送器拿离桶盖金属部分(变送器悬空),干扰消失,变送器稳定运行。若将变送器接触金属罐体任意一部分,干扰再次出现。
这个是干扰,我试过很多点接地(罐体大面积接地、电机接地线加粗、变送器外壳接地、屏蔽线单、双端接地),都没有改善,强弱电布线是在不同桥架内的。
遇到过很多次,变送器也使用过不同厂家的,最后统一的处理办法就是隔离,将变送器部分和设备金属部分用绝缘材料完全隔离开来。
这个干扰是为什么呢?还有什么其他办法解决么?有没有抗这种干扰的压力变送器推荐呢?使用防爆压力变送器会不会好一点?
补充一点:以前其中一次遇到这种问题的时候(电机启动,变送器一碰设备就有很大干扰),将变送器换成了数显带模拟量输出的压力开关后,PLC读取的信号就很稳定了。所以我始终觉得这个和变送器的制作有一定关系,但具体是什么我也不大了解。
[此贴子已经被作者于2016/11/2 15:54:33编辑过]
20分悬赏