您现在所在的是:

传感器论坛

回帖:27个,阅读:3863 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
10559
243604901
文章数:3738
年度积分:83
历史总积分:10559
注册时间:2012/8/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2016/11/5 7:50:33
#20楼
回复 #7楼 229966499
不知道你的问题解决了没有,解决了就分享一下经验吧
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
791
cl_long
文章数:219
年度积分:50
历史总积分:791
注册时间:2015/12/10
发站内信
发表于:2016/11/6 16:52:38
#21楼
这个压力变送器的输出信号是电压信号吧。0-10V?改为电流输出信号,会不会好点。电压信号不耐干扰
此帖发自论坛手机版
907
229966499
文章数:50
年度积分:50
历史总积分:907
注册时间:2012/2/29
发站内信
发表于:2016/11/7 8:18:47
#22楼
回复 #17楼 kdrjl
目前就是悬空处理,但这我觉得应该是变送器这个产品的事情,后期改起来很麻烦。
907
229966499
文章数:50
年度积分:50
历史总积分:907
注册时间:2012/2/29
发站内信
发表于:2016/11/7 8:20:19
#23楼
回复 #21楼 cl_long
是电流信号,一般不用电压。
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2016/11/7 14:26:35
#24楼
回复 #22楼 229966499
选择变送器,一定要考虑它的接线形式,输出线有与外壳连的,要注意了,搞不好会干扰。与外壳悬空的,比较好处理。开关电源也有类似问题,还有pLC。都有类似情况。
我是你的朋友
412
510929772
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:412
注册时间:2017/8/27
发站内信
发表于:2017/10/7 23:04:17
#25楼
我目前遇到类似问题,我的是水位变送器遇到变频器接通带动电机时显示固定错误数值。我目前刚订购隔离变压器以及单相滤波器。我认为变频器干扰的不是变送器,而是PLC的采集模块。变频器干扰污染了附近电网,所以24V开关电源也受到电网污染。所以干扰传导到了模块,觉得对变送器采用屏蔽、接地等措施无法去除干扰。只能将24V的供电交流电源作隔离以及滤波处理,产生干净的24V电源才能解决问题。

我收到货后安装上看效果如何,再和大家分享!
6939
gku0223KKXxJ
文章数:2093
年度积分:50
历史总积分:6939
注册时间:2016/2/23
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2017/11/4 19:02:55
#26楼
可以试着加一个隔离变送器即隔离器在压力变送器之前
6939
gku0223KKXxJ
文章数:2093
年度积分:50
历史总积分:6939
注册时间:2016/2/23
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2017/11/4 19:07:56
#27楼
或者在压力变送器两线间加上一个合适的无极性电容,比如103 104.。。。具体多大,你可做实验试试。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005