您现在所在的是:

电工技术

回帖:68个,阅读:3105 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
13872
hmz810220
文章数:3231
年度积分:375
历史总积分:13872
注册时间:2013/6/15
发站内信
发表于:2016/10/9 20:10:19
#0楼
车间行车坏了,可以听出是电机缺相,用液压车爬到行车上,电笔量了下接触器上端进线都有电,下端输出也有电,还以为是接触器到电机端这边线断了,降下液压车,断电去拿万用表,拆了电机接线端这边进行测量,没断。后来想想是电压没测量,又爬下来送电,测量下期中一项电压只有100V左右,后查了下有段电线中部有碳化现象。哎,维修前先检验下电压也不至于爬上爬下好几次了。
[此贴子已经被jint于2016/10/12 9:04:49编辑过]
10818
xquan
文章数:2968
年度积分:150
历史总积分:10818
注册时间:2011/5/2
发站内信
发表于:2016/10/9 20:48:02
#1楼
爬爬更健康
4583
595274276
文章数:1546
年度积分:50
历史总积分:4583
注册时间:2015/8/21
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2016/10/9 20:59:41
#2楼
有时不在状态都会做好多无用功的!
4975
无知8021
文章数:291
年度积分:50
历史总积分:4975
注册时间:2009/6/3
发站内信
发表于:2016/10/9 21:10:54
#3楼
呵呵呵,经验的积累啊。。。
27434
goldage
文章数:15443
年度积分:726
历史总积分:27434
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2016/10/9 21:36:47
#4楼
天车最常见的就是供电的滑轨问题,最容易出现间隔性的在接头处缺相
14540
卢学斌
文章数:5277
年度积分:83
历史总积分:14540
注册时间:2009/12/3
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2016/10/9 21:47:39
#5楼
来瓶脉动,状态马上回来。
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2016/10/9 22:13:10
#6楼
这种故障可能不是很常见,分析检查很重要。
18548
老兔子
文章数:2499
年度积分:466
历史总积分:18548
注册时间:2008/2/11
发站内信
2018论坛解答高手
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2016/10/9 22:21:20
#7楼
活该你爬上爬下的。

试电笔测缺相本来就是一个错误,有哪一个人能够通过试电笔的亮度准确判断电压是否有缺相呢?

当年我出题考我的那些手下,就是将整栋楼的入户总开关零线断开,他们用试电笔查故障,个个都傻了,处处都有电。

曾经有一位自称一支试电笔排除设备故障,打遍天下从无失手的老师傅,在排除一台15T空气锤不能启动的故障时,就当场在我的面前丢尽了脸,差点下不了台,故障就是熔断器的熔丝似断未断。

所以,我对我的那些手下说,你们搞检修排除故障,必须带万能表。
[此贴子已经被作者于2016/10/9 22:22:51编辑过]
4956
gc666
文章数:1371
年度积分:50
历史总积分:4956
注册时间:2011/7/28
发站内信
发表于:2016/10/9 22:44:32
#8楼
检修电气故障,必须用万用表测量电压哦...试电笔不行哦....
16155
lliu1978
文章数:6818
年度积分:170
历史总积分:16155
注册时间:2012/3/5
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
发表于:2016/10/9 23:09:20
#9楼
我有时也是丢三落四的
学习永不停止!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005