您现在所在的是:

电工技术

回帖:48个,阅读:3375 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2016/8/22 21:23:23
#20楼
回复 #10楼 想想看
还是取决以现场的电网情况。90kW电机周围都有什么设备?直接启动是否对其有影响?如果共用电源变压器,那就要软起、降压起,变频起等等,如果是变压器单独供电,或周边没有被影响的电气设备,那就直起(开关容量选够了)。前提条件就是经常频繁的启动?有其他设备共用一个电源?这就是具体问题具体对待。

实际应用,也不能公式化的工作,要根据具体情况和工作原理,合理的操作。所谓合理就是符合客观条件的方法。这就是技术工种有别于操作工地方了。条列式的工作方式,往往会导致执行人的思维僵化。有利也有弊。
我是你的朋友
4788
liujiandong7
文章数:1326
年度积分:186
历史总积分:4788
注册时间:2014/10/30
发站内信
发表于:2016/8/23 14:37:33
#21楼
记得好像是大于11kw 的电机都需要减压启动
此帖发自手机工控论坛
4835
想想看
文章数:1469
年度积分:56
历史总积分:4835
注册时间:2008/5/16
发站内信
发表于:2016/8/23 14:47:15
#22楼
以下是引用华新大个子2016/8/22 20:58:04的发言:
重载最好是降压起动,电机120kW,电流在240A左右,起动电流最小也有1000A,重载起动绝对不止,应该在1600A以上,630kvA的变压器肯定不只带这一台电机吧。
你这个说法不一定对,对同一台电机,无论是重载起动还是轻载起动,起动电流大小是基本一样的,只是重载起动所需时间长一些,起动电流持续时间长一些。这是起动电流持续时间长短的区别,不是大小的区别。
17124
gf2003129
文章数:10760
年度积分:50
历史总积分:17124
注册时间:2007/9/2
发站内信
发表于:2016/8/23 16:03:43
#23楼
不一定说的对,我们37KW 的液压泵直接启动,降压启动实际取决于负载的大小
做什么事贵在坚持!
4835
想想看
文章数:1469
年度积分:56
历史总积分:4835
注册时间:2008/5/16
发站内信
发表于:2016/8/23 16:24:20
#24楼
回复 #20楼 kdrjl
你的观点正确但不全面。
  实际上采用降压起动的主要目的,就是避免影响其它设备的正常工作。如果没有其它设备,只有变压器与电动机,那么电动机的功率可以接近变压器的容量,考虑到功率因数、效率等因素,一般电动机功率为变压器容量的80%,都可以直接起动,或者变压器与电动机同时起动。
   现实中绝大多数的大电机起动时,变压器或多或少还有其它负荷,那么其它负荷的多少也是要考虑的因素之一。
电动机起动时为什么会影响其它电气设备工作呢?因为笼形电动机的起动电流是其额定电流的5-7倍,大电流会引起大的电压降,电压降达到一定值,其它电气设备就有可能停止工作或引起故障。因此有规定频繁起动的电机,造成的电压降不能超过10%,不频繁起动造成的电压降不超15%。
   为什么会产生电压降呢?是因为变压器提供不出大电机起动时所需要的大电流,如果变压器能提供大电机起动所需的大电流,就不会产生电压降或产生的电压降很小。这就是说变压器容量的大小,也决定了电压降的大小。那么实际当中绝不能不谈变压器容量大小,而只讲多大的电机要降压起动。
   变压器现有负荷的大小,也是决定电压降大小的条件之一。试想变压器空载与满载时,分别起动同一台电机,造成的电压降肯定不一样。那么只讲电动机功率是变压器容量的百分之几,而不提变压器现有负荷是多少,来判断电机是否要降压起动也是行不通的。
    至此,要判断电动机是否降压起动,至少要考虑电动机功率、变压器容量、现有负荷三个因素,缺一不可!那么看看现在各种所谓的判断方法,有没有把这三者综合考虑呢?
   如何来综合考虑这三个因素呢?为方便都用电流这个参数。其实这个问题的实质是:多大的电流?会造成多大的电压降?也就是电流与电压降的问题。
   大家知道笼形电机的起动电流是额定电流的5-7倍。
   对变压器而言,多大的负荷电流才会使电压降达到10%、15%呢?这就要用到阻抗电压这个参数,一般的电力变压器阻抗电压为5%左右,也就是当变压器的输出电流为额定值时,电压降为5%,这就是输出380V的变压器,设计的输出电压是400V,当满载时刚好是380V。
   假设随着负荷电流的增加,变压器输出电压的电压降是线性变化的,那么当变压器的输出电流为2倍额定电流时,电压降是5%,3倍电流时是10%,4倍电流时是15%。那么频繁起动的电机允许的电压降为10%,也就是电动机的起动电流加上现有负荷电流,只要小于变压器3倍额定电流,就可以直接起动。
   这就是最简单、最接近实际的判断电动机采用何种方法起动的方法。
3018
华新大个子
文章数:425
年度积分:50
历史总积分:3018
注册时间:2016/2/7
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2016/8/23 19:26:41
#25楼
回复 #22楼 想想看
表情哦,是吗,这个我还真的没弄清楚呢!既然你已经有答案了,还要征求他人意见做什么呢!
17936
老兔子
文章数:2459
年度积分:1170
历史总积分:17936
注册时间:2008/2/11
发站内信
2018论坛解答高手
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2016/8/23 20:11:22
#26楼
以下是引用想想看2016/8/22 20:07:41的发言:

按你给出的数据,90kW电动机没有超过变压器630kVA的20%,可以直接启动。

但是,如果该变压器供电范围内如果有多台此类的电动机,并且总装机容量已超过变压器容量的20%,或者变压器已基本满负荷运行,还是采用降压方式起动。

上面中间的这段话就是楼主第1、2点的经验方法。理由都是基于在该变压器供电范围内的其他负荷不至于受到电动机的启动压降影响。
那么所谓变压器容量的20%来判断是否要降压起动是行不通的,因为还要考虑变压器的现有负荷是多少?而你说的基本满负荷又如何理解?还是这台变压器,电机变为120Kw,变压器现有负荷多少时,该电机可以直接起动?

请你看清楚并弄懂我第二段话的意思,其中不就包括了你的“还要考虑变压器的现有负荷是多少”吗?

由于你给出的条件就是“如现有90Kw电机,变压器是630KVA,该用什么方法起动?”,并没有给出其他负荷条件,不就只能按你“现有90Kw电机,变压器是630KVA”来进行估算,给出的答案就只能是“没有超过变压器630kVA的20%,可以直接启动”。

随后第二段话就告诉了你:“但是,如果该变压器供电范围内如果有多台此类的电动机,并且总装机容量已超过变压器容量的20%,或者变压器已基本满负荷运行,还是采用降压方式起动。”

所以,以是否超过变压器容量的20%来决定采用何种启动方式,是有理论依据的估算方法,问题在于你是否理解这种方法的使用。

你现在给出的“电机变为120Kw,变压器现有负荷多少时,该电机可以直接起动?”,答案就是不超过6kW。

当然了,如果这些超过6kW以上的负载不怕120kW启动过程造成的压降影响,那你也可以直启。
[此贴子已经被作者于2016/8/23 20:48:29编辑过]
17936
老兔子
文章数:2459
年度积分:1170
历史总积分:17936
注册时间:2008/2/11
发站内信
2018论坛解答高手
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2016/8/23 20:32:10
#27楼
以下是引用华新大个子2016/8/22 20:58:04的发言:
重载最好是降压起动,电机120kW,电流在240A左右,起动电流最小也有1000A,重载起动绝对不止,应该在1600A以上,630kvA的变压器肯定不只带这一台电机吧。

启动电流大小与重载还是轻载无关。电机一旦定型生产出来,其启动电流就已经确定下来了。

负载的大小只影响启动电流维持时间的长短。
18724
aaxin2008
文章数:4985
年度积分:992
历史总积分:18724
注册时间:2007/1/8
发站内信
发表于:2016/8/23 21:31:49
#28楼
是十千瓦吧,免得对电网冲击
 一花一世界,一佛一如来
1154
草履虫1982
文章数:198
年度积分:50
历史总积分:1154
注册时间:2015/1/29
发站内信
发表于:2016/8/24 14:15:01
#29楼
楼主那都是设计上针对电网冲击的。

还有就是注意负载承受能力的。
就拿我遇到的例子说吧,我们那有皮带机,用的电机是45KW的,变压器是1250KVA的,直接启动对电网电压一点影响都没有,但全压启动转矩太大,对皮带损伤大,所以设计用的软起。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006