19828
hpqian
文章数:4211
年度积分:1012
历史总积分:19828
注册时间:2005/3/31
发站内信
发表于:2016/8/11 7:02:13
#0楼
有一台设备上装5.5KW电机(带动一个振动块)在一分钟内要频繁启停10左右,运行时间不大于2S,加装热继,但还是会烧电机。在网上查说装个过流继电器。不知道好用不好用!大家在这种情况下一般选择什么进行保护呢?
[此贴子已经被jint于2016/8/15 8:59:42编辑过]
一切都在努力中!!
10027
qd
文章数:5161
年度积分:50
历史总积分:10027
注册时间:2014/8/29
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2016/8/11 7:31:47
#1楼
楼主多大功率的电机
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
42328
YXBK 版主
文章数:19445
年度积分:2742
历史总积分:42328
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2016/8/11 7:34:02
#2楼
多大的电机呀,频繁的启动装什么保护都不好使的,毕竟启动电流在那里,加个变频器看看。
大家一起学习
14430
卢学斌
文章数:5277
年度积分:237
历史总积分:14430
注册时间:2009/12/3
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2016/8/11 7:35:35
#3楼
回复 #2楼 YXBK
估计加变频器电机都启动不起来,一分钟10次,平均一次6秒,加减速时间都不够,还不如用电磁离合器。
14430
卢学斌
文章数:5277
年度积分:237
历史总积分:14430
注册时间:2009/12/3
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2016/8/11 7:36:28
#4楼
这样的电机,如果是交流异步电机的话还是改成电磁离合器比较好。
13407
hmz810220
文章数:3215
年度积分:1116
历史总积分:13407
注册时间:2013/6/15
发站内信
发表于:2016/8/11 7:48:35
#5楼
我原来做过一台设备,200W电机,一分钟启停20次,当时是接触器容易坏,后来改变频器,在加减速时间上设置了下,目前运行良好。
6486
wuyang750
文章数:2637
年度积分:50
历史总积分:6486
注册时间:2014/5/6
发站内信
发表于:2016/8/11 8:00:59
#6楼
以下是引用卢学斌2016/8/11 7:36:28的发言:
这样的电机,如果是交流异步电机的话还是改成电磁离合器比较好。
这个方法不错
此帖发自手机工控论坛
23805
wushulin 版主
文章数:6168
年度积分:238
历史总积分:23805
注册时间:2006/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2012论坛优秀版主
2011国庆活动
2010年度论坛贡献奖
发表于:2016/8/11 8:05:53
#7楼
我用变频器,基本上没有出现什么问题。
我做了一种小车床,车一个罩子,2.2kw电机,一分钟启动10次还多,基本上没有出过问题。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
承接:非标自动化设备设计、旧设备改良与维修; 单独非标项目合作。
24524
mjinbao
文章数:13934
年度积分:48
历史总积分:24524
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2016/8/11 8:16:57
#8楼
频繁起停,热继电器肯定不适应;电机应当不是很大吧,烧电机的原因是什么,是负载卡滞、温度累积还是其他。
看回复,使用变频器是一个办法。
此帖发自论坛手机版
17124
gf2003129
文章数:10760
年度积分:50
历史总积分:17124
注册时间:2007/9/2
发站内信
发表于:2016/8/11 8:17:25
#9楼
又学了一招,变频器能用
做什么事贵在坚持!