请问诸位有没有遇到过小型非标设备零线、火线都装熔断器的(前端已经装有空开)?
新来一位自称有五年工作经验的同事,在火线与零线上都装了熔断器,解释是防止有些时候供电源的插座零线与火线接反
[此贴子已经被jint于2016/7/5 8:48:29编辑过]
28244
cfg168
文章数:17074
年度积分:58
历史总积分:28244
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2016/7/2 23:21:20
#1楼
如果一切都按照标准来办事,比如插座上的接线端口上都标示有L和N的标记的,这样只需一路保险即可。
有时候做事需要灵活变通,甚至可以加入自己的创新想法,比如楼主同事做的双路保险。表情
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2016/7/2 23:38:46
#2楼
具体什么情况,是控制电路吗,零线是不是指N线?
或者,设备本身仅需要~220V电源?
17943
329345277
文章数:5646
年度积分:503
历史总积分:17943
注册时间:2008/12/16
发站内信
2018春节活动(三)
2015春节活动
2014相约国庆
发表于:2016/7/2 23:45:12
#3楼
如果是三相和单相混合用的一些设备要悠着点儿
2309
201098wu
文章数:336
年度积分:83
历史总积分:2309
注册时间:2015/4/5
发站内信
发表于:2016/7/3 0:58:03
#4楼
总零线不能加
10077
qd
文章数:5161
年度积分:50
历史总积分:10077
注册时间:2014/8/29
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2016/7/3 6:05:26
#5楼
设备进电是单项220的加上没问题
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
6205
坏男孩
文章数:1917
年度积分:50
历史总积分:6205
注册时间:2009/1/2
发站内信
发表于:2016/7/3 6:29:27
#6楼
可以的,单相刀闸都是零火都带保险丝的
11951
wang4370
文章数:5697
年度积分:50
历史总积分:11951
注册时间:2012/11/2
发站内信
发表于:2016/7/3 6:31:28
#7楼
总零不可以加。
天地不仁以万物为刍狗
6690
1372216725
文章数:238
年度积分:62
历史总积分:6690
注册时间:2016/1/23
发站内信
发表于:2016/7/3 7:13:17
#8楼
单相供电可以加 三相供电总零线不能加
此帖发自论坛手机版
4315
mkn377
文章数:821
年度积分:50
历史总积分:4315
注册时间:2011/7/31
发站内信
发表于:2016/7/3 8:51:31
#9楼
回复 #2楼 mjinbao
是的,小型设备仅需220V