发表于:2016/6/12 19:22:31
#20楼
成品自耦变压器降压起动柜所用接触器容量都偏小,楼主请详细介绍下,电机功率、起动柜接触器容量、电路图,才能帮你解决问题。最近我写了篇有关自耦降压起动柜的改进文章,刚投给《电世界》杂志社,请留下信箱我可发给你先看下。如果原用自耦变压器的65%抽头起动的,现在完全可用星三角起动。