您现在所在的是:

电工技术

回帖:37个,阅读:2764 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
7157
13542254757
文章数:1699
年度积分:53
历史总积分:7157
注册时间:2013/8/5
发站内信
发表于:2016/3/9 19:04:44
#0楼
变压器500KVA,开4台电动机共175个KW,总电流在200到300A之间跳动,功率因数在0.65到0.8之间波动,现有电容补偿柜8个15KVAR共120KVAR容量,现在全部投入后功率因数几乎跟没表投入时一样,测量有3个电容已经损坏,等于实际投入5个15KVAR共75KVAR的电容,测得电容柜总电流在100安左右,也就是5个电容的额定电流,难不成是电容容量不够吗?那应该要多少千乏的电容呢?为什么投入后功率因数几乎跟没投入是一样的效果呢?因为之前别人处理线的时候将互感器穿错了,现在已更正。
此帖发自论坛手机版
28244
cfg168
文章数:17074
年度积分:58
历史总积分:28244
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2016/3/9 19:47:07
#1楼
确认功率因数表是正常的,确认补偿控制器上的接线也是正常的。
4604
ljchbhc
文章数:972
年度积分:50
历史总积分:4604
注册时间:2012/11/22
发站内信
发表于:2016/3/9 19:50:11
#2楼
确认功率因数表接线知否正确,换了电容再看补偿电容电流
5609
13506908032
文章数:358
年度积分:50
历史总积分:5609
注册时间:2012/7/16
发站内信
发表于:2016/3/9 19:56:41
#3楼
变压器500KVA,建议增加电容补偿柜的容量
11951
wang4370
文章数:5697
年度积分:50
历史总积分:11951
注册时间:2012/11/2
发站内信
发表于:2016/3/9 19:58:59
#4楼
看一下无功表是不是接线正常,电流取样和电压取样是否正确,无功表本身能否确定没有问题。
175KW的负荷,5个15千乏的差不多了。
天地不仁以万物为刍狗
4874
liujiandong7
文章数:1326
年度积分:71
历史总积分:4874
注册时间:2014/10/30
发站内信
发表于:2016/3/9 20:03:06
#5楼
应该是容量不够,你的补偿器是几路的,如果显示全部都投入了,功率因数还没有增加多少的 话,那肯定是容量2不够
此帖发自论坛手机版
1399
lin71664
文章数:311
年度积分:50
历史总积分:1399
注册时间:2016/2/17
发站内信
发表于:2016/3/9 20:14:47
#6楼
按照你原来功率因数0.65,P=175KW算,若将功率因数提高到0.95,则Qc=137kavr,电容大约=3020uF
21891
yejingmao
文章数:12575
年度积分:50
历史总积分:21891
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2016/3/9 20:27:02
#7楼
先把坏的电容更换,再不行考虑换控制器,前题你要确认你装的电流互感器没错,你说有修改过
自学成才!
7157
13542254757
文章数:1699
年度积分:53
历史总积分:7157
注册时间:2013/8/5
发站内信
发表于:2016/3/9 20:49:14
#8楼
回复 #4楼 wang4370
来这里工作之前这个表一直显示超前的,直到昨天我检查线路以后才发现取样电流与取样电压弄错了,无功表是220V的,取样电流与取样电压必须同相,现在应该正常显示了的,因为我厂的是注塑机,负荷也是一直变化的,空载也就是额定电流的一般,满载一般达不到,所以总电流一直在变化,功率因数一直在变化应该是正常的
此帖发自论坛手机版
7157
13542254757
文章数:1699
年度积分:53
历史总积分:7157
注册时间:2013/8/5
发站内信
发表于:2016/3/9 20:50:12
#9楼
回复 #2楼 ljchbhc
坏了3个,想把这3个换成30千乏的不知怎样?
此帖发自论坛手机版

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005